Подбор сечения кабеля

  • Скажите пожалуйста, почему допустимые токовые нагрузки на кабель 2х2,5 больше, чем на такой же кабель 4х2,5, ведь, насколько я знаю, на трехфазной системе можно получить большую мощность, чем на однофазной. Мощность = сила тока х напряжение, неужели получается разница лишь в 380/220=1,73 раза. И еще, если известен ток на четырех жильный кабель, можно ли его поделить на 3 и узнать ток на одной жиле, или этот общий ток и будет на каждой жиле? Заранее спасибо.
  • 1. Условия охлаждения четырехжильного кабеля хуже, чем двужильного, поэтому токовая нагрузкак на него должна быть меньше (что и отражено, в частности, в ПУЭ).
    2. Указанная в нормативных документах токовая нагрузка кабелей соответсвует допустимому току на одну жилу
  • Александр! Спасибо Вам за ответ, но мне так и осталось не ясно, если для четырех жильного кабеля представлена в ПУЭ нагрузка на одну жилу, то для всего кабеля нагрузка будет = нагрузка на одну жилу х 3, или нет?
  • Нет.
    Нагрузка всего кабеля=нагрузке на одну жилу