Расскажите о датчиках ДПН

  • Кто может подсказать о т.н. датчиках перенапряжения?
    Какие существуют?Есть ли для трехфазной сети?И как их использовать совместно с УЗО?
    Информация очень скудная,буду рад любым комментариям.

  • Это очень простое устройство, которое иммитирует утечку тока на землю при превышении напряжения выше допустимого (~260v) и заставлет срабатывать УЗО.
    Размер и конструктив, как у современного однополюсного автомата для крепления на DIN-рейку.
    Одним контактом ДПН соединяется с одним полюсом УЗО на входе, а другим - с противоположным полюсом УЗО на выходе.
    схема с ДПН [ссылка не работает]



  • Устройство может и простое,но цена на него не простая[[[
  • Цена высокая по двум причинам :
    1. Объем выпуска значительно меньшая, чем большинство электрооборудования.
    2. Калибровка и подбор варисторов

  • Подскажите, пжста, а у АВВ, LEGRAND или им подобным ,есть устройства
    для ограничения перенапряжения с воздействием на УЗО,подобно тому,которое предлагается по ссылке?
  • Есть.
    У АВВ, это называется реле контроля фаз.
  • А нужна ли такая чтука в квартире?
  • Конечно... (+)
    Прочитать про ДПН можно здесь
    здесь
  • у ABB OVR 115 (однофазное), OVR 315 (трехфазное), а реле контроля фаз SQZ либо новые реле серий CT CM
    Есть.
    У АВВ, это называется реле контроля фаз.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Есть.
    У АВВ, это называется реле контроля фаз.

    Нажмите, чтобы раскрыть...