рубли

Узо на даче

  • Здравствуйте!
    Хотелось бы получить разъяснения по ряду вопросов.
    Ситуация следующая:
    1. В дом заведено 3 фазы и ноль, стоит вводной автомат на 50А
    2. Дом отапливается 2 котлами по 18 кВт каждый
    3. Сделано заземление
    4. По дому разведена проводка в металлорукаве, стоят временные автоматы. Сейчас устанавливаем распаячные коробки и отдельные щитки на каждый этаж.
    Вопросоы следующие:
    1. Нужно ли ставить общее УЗО на весь дом, оно должно быть 63А/300mА или подойдет 40А/300mА, при условии, что хотим поставить свои УЗО на отдельные группы (розетки, в ванну и т.д.)
    2. Нужно ли УЗО на котлы, скваженный насос мощьностью 2,5 кВт какие?
    3. Нужно ли заземлять металлорукав? Как это грамотно сделать?
    Заранее спасибо










  • Ответы:
    1. УЗО 63А/300мА нужно, если не все группы защинены УЗО.
    2.Необходимость установки УЗО определяется по ПУЭ. В Вашем случае Вы наверняка не делали расчетов или измерений тока короткого замыкания на корпус, поэтому стоит поставить. УЗО должно быть на 30мА на номинальный ток такой же или на номинал больше, чем автомат. На каждый котел и насос поставить отдельное УЗО для избежания ложных срабатываний.
    3.Да надо. Только пайка с использованием бескислотного флюса.
    И еще я надеюсь, что Вы догадались к Вашему заземлителю прикрутить еще и нейтраль. Было бы неплохо Вашу скважину тоже присоединить к заземлителю. Также надеюсь, что Вы установили защиту от перенапряжения и думали на тему обрыва нуля.




  • Вообще для получения такой мощности и сдачи объекта необходимо иметь электропроект. Где все нарисовано