рубли

Технические условия на низковольтовую аппаратуру

  • Хочу узнать срок годности на магнитные пускатели (низковольтовая аппаратура). Как найти в интернете технические условия на них?
  • Срок работы магнитных пускателей зависит от количества срабатываний, правильности подбора по типу нагрузки, режима эксплуатации, ну и конечно от производителя. Вряд ли эта информация выложена в интернете. Я советую обратится за разъяснением к специалистам фирм торгующих низковольтным оборудованием
  • Есть такая х-ка как количество срабатыаний. она в свою очередь делится на электрическую (класс износостойкости) и механическую. У российских пускателей для токов до 63А для класса А заявленное 1-2 млн. срабатываний, для класса Б от 800-1млн. Для европейских 2млн. Для китайских: не дотягивают и половины от кол-ва сратываний у россйских производителей. Естественно что надо учитывать нагрузку. Эта цифра есть в маркирове почти каждого пускателя. Пишут ток по категории АС3 (это режим пуск-стопа асинхронного дв. с к.з. ротором). При эксплуатации пускателей с большим током кол-во срабатываний резко уменьшается. Зато производители как российские так и западные выпускают силовые контакты для замены. (срок поставки их правда от 1 месяца). При очень частом пуск-стопе на большие токи используют бесконтактные пускатели. В таких пускателях не бывает искры при разрыве цепи.

Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.