Трехфазное отопление однофазными конвекторами

  • Есть идея бросить по этажу трехфазный кабель, развешивая на отдельные фазы однофазные конвекторы. Меньше кабеля, и равномернее нагрузка. Есть ли противопоказания для такой схемы? Как подобрать автомат? Скажем, на каждой фазе по 3 кВт - какой трехфазный автомат должен защищать эту конструкцию?
  • Вы так сделать можете. На трехфазный кабель нужно поставить 20А (для 3кВт на фазу) трехфазный !!! автомат. Кабель сечением не менее 5х2.5 кв мм.
  • это не совсем так.
    1 фаза 3кВт - ток 13А (на вскидку). По 0-му проводу максимум тока будет достигать 39А. Так что провод нужен как минимум 5х4. А автомат 40А
    С уважением, Анатолий

  • Анатолий! Вы неправы.
  • А как-то более обоснованно можно написать?
  • Я согласен с Анатолием.
    Маловато инфы, но может мудрее решить в однофазной схеме? Вплоть до цены кабеля и его разводки.
    Да и автоматы лучше поставить одиночные на каждую фазу. А то глюк на одной фазе и всё отопление в ауте...

  • См. electrik.org/lesson/Golubev/default.htm лекция 16 , если для Вас это сложно, тогда см. школьный курс физики.
    А как-то более обоснованно можно написать?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    А как-то более обоснованно можно написать?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Вот из лекции :
    При наличии нейтрального провода ток в нейтральном проводе Inn= Ia+Ib+Ic Если система фазных токов симметрична, то Inn=0. Следовательно, если бы симметрия токов была гарантирована, то нейтральный провод был бы не нужен. Нейтральный провод обеспечивает поддержание симметрии напряжений на нагрузке при несимметрии самой нагрузки.
  • Вы все правильно цитируете, но неправильные делаете выводы. Ia, Ib, Ic - это векторы, имеющие помимо значения еще и направление. Вам нужно еще и математику вспомнить.
  • Не будет симметрии на 1000%. В разных комнатах - разные тепловые режимы...
  • Кабель с жилами 4 кв.мм и автомат 20 ампер.
    9000 ватт нагрузка трехфазной системы,делим на корень из трех,потом делим на линейное напряжение 380 вольт,и получаем ампераж в 14 ампер.
    Есть идея бросить по этажу трехфазный кабель, развешивая на отдельные фазы однофазные конвекторы. Меньше кабеля, и равномернее нагрузка. Есть ли противопоказания для такой схемы? Как подобрать автомат? Скажем, на каждой фазе по 3 кВт - какой трехфахный автомат должен защищать эту конструкцию?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Есть идея бросить по этажу трехфазный кабель, развешивая на отдельные фазы однофазные конвекторы. Меньше кабеля, и равномернее нагрузка. Есть ли противопоказания для такой схемы? Как подобрать автомат? Скажем, на каждой фазе по 3 кВт - какой трехфахный автомат должен защищать эту конструкцию?
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • Неверный расчет!!!
    1 фаза 3кВт - ток 13А (на вскидку). По 0-му проводу максимум тока будет достигать 39А. Так что провод нужен как минимум 5х4. А автомат 40А
    С уважением, Анатолий
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    1 фаза 3кВт - ток 13А (на вскидку). По 0-му проводу максимум тока будет достигать 39А. Так что провод нужен как минимум 5х4. А автомат 40А
    С уважением, Анатолий

    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Анатолий это справедливо если все навесить на одну фазу с нулем.Легко проверяется ведь.