Есть идея бросить по этажу трехфазный кабель, развешивая на отдельные фазы однофазные конвекторы. Меньше кабеля, и равномернее нагрузка. Есть ли противопоказания для такой схемы? Как подобрать автомат? Скажем, на каждой фазе по 3 кВт - какой трехфахный автомат должен защищать эту конструкцию?Нажмите, чтобы раскрыть...Есть идея бросить по этажу трехфазный кабель, развешивая на отдельные фазы однофазные конвекторы. Меньше кабеля, и равномернее нагрузка. Есть ли противопоказания для такой схемы? Как подобрать автомат? Скажем, на каждой фазе по 3 кВт - какой трехфахный автомат должен защищать эту конструкцию?Нажмите, чтобы раскрыть...
1 фаза 3кВт - ток 13А (на вскидку). По 0-му проводу максимум тока будет достигать 39А. Так что провод нужен как минимум 5х4. А автомат 40А
С уважением, АнатолийНажмите, чтобы раскрыть...1 фаза 3кВт - ток 13А (на вскидку). По 0-му проводу максимум тока будет достигать 39А. Так что провод нужен как минимум 5х4. А автомат 40А