Электрооборудование - правильная ли схема подключения в щитке ?
Валентин
Правильная ли такая схема подключения в щитке находящимся в квартире
В квартиру входит два провода (фаза и ноль). В начале хочу поставить двух полюсный автомат на 30А, после него от нулевого провода планирую отвести заземляющий провод, далее счетчик, после счетчика УЗО 25А 30mA, далее автоматы 16А - на свет, 16А - на розетки в комнатах, 25А нарозетки на кухне и стиралку.
Проводка в квартире двухжильная, на кухню и к стиралке проложил новую - трехжильный кабель NYM 3х2,5.
Слава
Занулять нельзя!
Надо заземлять!
Леон Р
До счетчика ставим предохранительные пробки,соответствующие.После счетчика щиток,в щитке первый главный(вводной)автомат,к примеру на 40а,потом УЗО,потом автоматы на силовые розетки 16а,потом свет и 10а,и тд.
Леон Р
Смотри провод,какое сечение такой и автомат. Заземление веди отдельно, апример от водопроводной трубы.
Правильная ли такая схема подключения в щитке находящимся в квартире
В квартиру входит два провода (фаза и ноль). В начале хочу поставить двух полюсный автомат на 30А, после него от нулевого провода планирую отвести заземляющий провод, далее счетчик, после счетчика УЗО 25А 30mA, далее автоматы 16А - на свет, 16А - на розетки в комнатах, 25А нарозетки на кухне и стиралку.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Правильная ли такая схема подключения в щитке находящимся в квартире
В квартиру входит два провода (фаза и ноль). В начале хочу поставить двух полюсный автомат на 30А, после него от нулевого провода планирую отвести заземляющий провод, далее счетчик, после счетчика УЗО 25А 30mA, далее автоматы 16А - на свет, 16А - на розетки в комнатах, 25А нарозетки на кухне и стиралку.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Проводка в квартире двухжильная, на кухню и к стиралке проложил новую - трехжильный кабель NYM 3х2,5.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Проводка в квартире двухжильная, на кухню и к стиралке проложил новую - трехжильный кабель NYM 3х2,5.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Lazy
1. УЗО 40A 30mA
2. Лучше протянуть еще один конец от корпуса подъезного щита до своего распределительного и его сделать "землей". Если это не представляется возможным, то лучше вообще не использовать третий провод в NYM.
Последствия от такого "Зануления" могут оказаться гораздо печальнее, чем от отсутствия "ЗЕМЛИ"
Валентин
Какими последствиями черевато "зануление"? И что лучше не заземлять вообще или землю соеденить со стояком холодной воды?
Слава
При обрыве нулевого провода на корпусе устройства потребителя будет 100%-но фаза...:(. Вы сами её туда "посадили"!
Для своей безопасности - лучше соединить. Но:
1. Так нельзя, т.к можете убить другого, например, соседку, которая сидит в ванне...
2. Коррозия труб.
и т.д.
И что лучше не заземлять вообще или землю соеденить со стояком холодной воды?
Нажмите, чтобы раскрыть...
И что лучше не заземлять вообще или землю соеденить со стояком холодной воды?
Нажмите, чтобы раскрыть...
Валенин
А как это сделать если в квартиру входит два провода и на лестничной площадке щитка нет?
Занулять нельзя!
Надо заземлять!
Нажмите, чтобы раскрыть...
Занулять нельзя!
Надо заземлять!
Нажмите, чтобы раскрыть...
Леон Р
Если трубы металические,то метал и вода служат лучшим заземлением,и никого не может убить в ванне. Единственное и важное, это брать заземление как можно ближе к главной трубе холодной воды, идеально это прямо с главной трубы.
Слава
Вода не может считаться лучшим заземлением.
Труба: А вы уверены, что будучи на 10 м этаже, к примеру, соседка - на 9-м, а сопротивление от девятого до земли таково, что падение напряжение на этой самой "трубе" будет менее безопасного при пробое в вашей квартире фазы на корпус стиралки, например? И будет "плавать" тогда соседка в своей ванне....
Разумеется, случай уникальный. Но, как правило, случается именно то, что может случиться:(
Если трубы металические,то метал и вода служат лучшим заземлением,и никого не может убить в ванне
Нажмите, чтобы раскрыть...
Если трубы металические,то метал и вода служат лучшим заземлением,и никого не может убить в ванне
Нажмите, чтобы раскрыть...
Единственное и важное,это брать заземление как можно ближе к главной трубе холодной воды,идеально это прямо с главной трубы.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Единственное и важное,это брать заземление как можно ближе к главной трубе холодной воды,идеально это прямо с главной трубы.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Слава
Должно быть ОТДЕЛЬНОЕ заземление.
Как? Это не ко мне))
А как это сделать если в квартиру входит два провода и на лестничной площадке щитка нет?
Нажмите, чтобы раскрыть...
А как это сделать если в квартиру входит два провода и на лестничной площадке щитка нет?
Занулять нельзя!
Надо заземлять!
Нажмите, чтобы раскрыть...
Занулять нельзя!
Надо заземлять!
Нажмите, чтобы раскрыть...
Нажмите, чтобы раскрыть...
Lazy
Это Сталинский дом или какой ?
Леон Р
Что я и говорил в своем
Вода не может считаться лучшим заземлением.
Труба: А вы уверены, что будучи на 10 м этаже, к примеру, соседка - на 9-м, а сопротивление от девятого до земли таково, что падение напряжение на этой самой "трубе" будет менее безопасного при пробое в вашей квартире фазы на корпус стиралки, например? И будет "плавать" тогда соседка в своей ванне....
Разумеется, случай уникальный. Но, как правило, случается именно то, что может случиться:(
Нажмите, чтобы раскрыть...
Вода не может считаться лучшим заземлением.
Труба: А вы уверены, что будучи на 10 м этаже, к примеру, соседка - на 9-м, а сопротивление от девятого до земли таково, что падение напряжение на этой самой "трубе" будет менее безопасного при пробое в вашей квартире фазы на корпус стиралки, например? И будет "плавать" тогда соседка в своей ванне....
Разумеется, случай уникальный. Но, как правило, случается именно то, что может случиться:(
Нажмите, чтобы раскрыть...
Андрей
Валентин! Всё нормально описали по схеме , только хочу обратить внимание , что УЗО нужно применить но один номинал выше авт.выключателеля на вводе , соответственно примерно на 40 А , и если предусмотренна установка охранной сигнализации в квартире то и на I^=100 mA.
"п.7.3 -Номинальный ток нагрузки УЗО должен быть равен или на ступень выше номинального тока последовательного защитного устройства-
Настоящие Рекомендации разработаны Научно-методическим центром проблем электрозащитных устройств Московского энергетического института (технического университета) - НМЦ ПЭУ МЭИ."
Правильная ли такая схема подключения в щитке находящимся в квартире
В квартиру входит два провода (фаза и ноль). В начале хочу поставить двух полюсный автомат на 30А, после него от нулевого провода планирую отвести заземляющий провод, далее счетчик, после счетчика УЗО 25А 30mA, далее автоматы 16А - на свет, 16А - на розетки в комнатах, 25А нарозетки на кухне и стиралку.
Проводка в квартире двухжильная, на кухню и к стиралке проложил новую - трехжильный кабель NYM 3х2,5.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Правильная ли такая схема подключения в щитке находящимся в квартире
В квартиру входит два провода (фаза и ноль). В начале хочу поставить двух полюсный автомат на 30А, после него от нулевого провода планирую отвести заземляющий провод, далее счетчик, после счетчика УЗО 25А 30mA, далее автоматы 16А - на свет, 16А - на розетки в комнатах, 25А нарозетки на кухне и стиралку.
Проводка в квартире двухжильная, на кухню и к стиралке проложил новую - трехжильный кабель NYM 3х2,5.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Валентин
Панельная 9-ти этажка 1971 год постройки
Это Сталинский дом или какой ?
Нажмите, чтобы раскрыть...
Это Сталинский дом или какой ?
Нажмите, чтобы раскрыть...
Валентин
Посоветуйте пожалуйста какие автоматы лучше ставить "С" или "В", и чем они отличаются.
Валентин
В кабеле NYM, идущем от розеток на кухне и стиралки в квартирный щиток, фазный и нулевой провод соеденены с соответствующими проводами после счетчика (фазный через автомат), а вот на заземляющем проводе который пока некуда подключить индикаторная отвертка светится (правда менее ярко чем на фазном), это нормально или нет?
Lazy
Автоматы "B" и "С"
Отличаются током срабатывания по короткому замыканию. У характеристики "В" электромагнитный расцепитель срабатывает в диапазоне 3-5 номиналов, а у "С" при превышении номинального тока в 5-7 раз
В Германии в быту используются автоматы только с характеристикой "B", а "С" считаются промышленными. Но "С" как правило дешевле, и поэтому "С" можно купить в любом месте а характеристику "B" -не всегда.
Для деревень, для домов в Москве старше 10-15 лет я всегда рекомендую применять "В" ( не всегда Заказчик соглашается). Потому что в старом фонде ток КЗ может не превысить 5-7 номиналов. Т.е. при автомате 16A в розетку воткнут удлинитель 0,75 мм, на конце КЗ током 70А -автомат сработает секунд через 15. Этого достаточно чтобы удлинитель расплавился.Автоматы "B" и "С"