Автоматы и УЗО на разные контуры в квартире

  • Здравствуйте!
    Планирую полную замену эл/проводки в квартире. По этому поводу есть такие соображения:
    1. завести 3 кабеля ВВГ 3х4 в квартиру,
    2. установить в квартире распред щит (без счетчика)
    3. установить 3 автомата для возможности отключения ВСЕГО эл/снабжения
    4. развести выходы от этих 3х автоматов: 1 - только на плиту, и от 2го и 3го - на 6 контуров (по количеству помещений) для озможности отключения отдельных комнат, коридора, с/узла, кухни (6 контуров от каждого !!!, так как через 2й автомат - свет, через 3й - розетки)
    5. Поставить узо на КАЖДЫЙ контур (оправдано или нет - вопрос)
    Итого: получается не много не мало - 15 автоматов и 12 УЗО! круто.... и по цене тоже.
    Вопрос:
    1 можно ли УЗО поставить МЕЖДУ вводными автоматами и автоматами на отдельные контуры?
    2. Оправдана ли вообще такая схема эл/проводки ?
    Заранее спасибо, Михаил.













  • Зачем? Один кабель. Если боишся перегрева возми 3Х6 все равно дешевле
    Разумно
    Соответственно один автомат
    Не фига не понял
    Но например свет сан/узла с коридором в кучу
    Да розетки и свет лучше развести
    Одно вводное 300 мА, потом поставить штуки три например кухни+с/У, Розетки все, Свет-весь (утечка 30 мА)
    Не экономь на подделках (количество уже сократили) Автоматов можно 13 штук (не так уж и дорого порядка 115 р*13=1495 р+ УЗО примерно 5000р (подлинные ABB) поторговавшись рублей 300-400 скинут
    Линейные УЗО нужно в данном случае ставить перед автоматами, вводное все равно но лучше перед вводным автоматом
    Не знаю. Нужно видеть план помещения и планируемые нагрузки в квартире
    Не за что :smile3:
    Планирую полную замену эл/проводки в квартире. По этому поводу есть такие соображения:
    1. завести 3 кабеля ВВГ 3х4 в квартиру,
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Планирую полную замену эл/проводки в квартире. По этому поводу есть такие соображения:
    1. завести 3 кабеля ВВГ 3х4 в квартиру,

    Нажмите, чтобы раскрыть...


    2. установить в квартире распред щит (без счетчика)
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    2. установить в квартире распред щит (без счетчика)
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    3. установить 3 автомата для возможности отключения ВСЕГО эл/снабжения
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    3. установить 3 автомата для возможности отключения ВСЕГО эл/снабжения
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    4. развести выходы от этих 3х автоматов: 1 - только на плиту, и от 2го и 3го - на 6 контуров (по количеству помещений) для озможности отключения отдельных комнат, коридора, с/узла, кухни (6 контуров от каждого !!!, так как через 2й автомат - свет, через 3й - розетки)
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    4. развести выходы от этих 3х автоматов: 1 - только на плиту, и от 2го и 3го - на 6 контуров (по количеству помещений) для озможности отключения отдельных комнат, коридора, с/узла, кухни (6 контуров от каждого !!!, так как через 2й автомат - свет, через 3й - розетки)
    Нажмите, чтобы раскрыть...




    5. Поставить узо на КАЖДЫЙ контур (оправдано или нет - вопрос)
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    5. Поставить узо на КАЖДЫЙ контур (оправдано или нет - вопрос)
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    Итого: получается не много не мало - 15 автоматов и 12 УЗО! круто.... и по цене тоже.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Итого: получается не много не мало - 15 автоматов и 12 УЗО! круто.... и по цене тоже.
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Вопрос:
    1 можно ли УЗО поставить МЕЖДУ вводными автоматами и автоматами на отдельные контуры?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Вопрос:
    1 можно ли УЗО поставить МЕЖДУ вводными автоматами и автоматами на отдельные контуры?

    Нажмите, чтобы раскрыть...

    2. Оправдана ли вообще такая схема эл/проводки ?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    2. Оправдана ли вообще такая схема эл/проводки ?
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    Заранее спасибо, Михаил.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Заранее спасибо, Михаил.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :smile3:
  • вот это скорость :smile3:
    насчет одного кабеля конечно правильно... вертикальная разводка в здание все равно ведь одним кабелем идет.
    так и сделаю, только наверное на 3х10 кину. (у меня по потреблению выходило на 8 мм сечение по меди из расчета 10 А на 1 мм кв)
    Не совсем понимаю разницу между ЛИНЕЙНЫМ и ВВОДНЫМ узо...
    тогда если не трудно уточнить:
    схема (символьная :smile3:)) такая получается :
    коридор :smile3: -->вводной кабель 3х10-->вводное УЗО 300ма->ОБЩИЙ автомат-> РАЗВЕТВЛЕНИЕ 1 ==>
    далее все показано от РАЗВЕТВЛЕНИЯ 1:
    РАЗВЕТВЛЕНИЕ 1=>УЗО на эл/плиту->автомат (?) -> плита
    РАЗВЕТВЛЕНИЕ 1=>УЗО на весь свет(30ма) -> РАЗВЕТВЛЕНИЕ 2 ==> автоматы по контурам -> лампы
    РАЗВЕТВЛЕНИЕ 1=>УЗО на розетки(30ма) -> РАЗВЕТВЛЕНИЕ 3 ==> автоматы по контурам -> розетки
    да, при указанных ценах банкротом не стану :smile3: Про качество - понял. У нас в городе есть фирм-й магазин АВВ, час назад там был заодно и клеммные колодки присмотрел с контактной пастой для ответвлений в коробках.
    все равно спасибо ! :smile3::smile3:






    :smile3:

    :smile3:





    Не экономь на подделках (количество уже сократили) Автоматов можно 13 штук (не так уж и дорого >порядка 115 р*13=1495 р+ УЗО примерно 5000р (подлинные ABB) поторговавшись рублей 300-400 >скинут
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Не экономь на подделках (количество уже сократили) Автоматов можно 13 штук (не так уж и дорого >порядка 115 р*13=1495 р+ УЗО примерно 5000р (подлинные ABB) поторговавшись рублей 300-400 >скинут
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :smile3:

    Не за что :smile3:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Не за что :smile3:
    :smile3:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :smile3:
  • 12 УЗО!Ну-ну,кому даешь заработать?)))Поставь один,свет расключай без УЗО,розетки с УЗО.Будет все хорошо и правильно,не напрягайся.Кстате вводной автомат ставится первым потом УЗО.
  • Советую не творить бреда.У тебя получается УЗО через УЗО,зачем такой "салат",какой смысл?
    насчет одного кабеля конечно правильно... вертикальная разводка в здание все равно ведь одним кабелем идет.
    так и сделаю, только наверное на 3х10 кину. (у меня по потреблению выходило на 8 мм сечение по меди из расчета 10 А на 1 мм кв)
    Не совсем понимаю разницу между ЛИНЕЙНЫМ и ВВОДНЫМ узо...
    тогда если не трудно уточнить:
    схема (символьная :smile3:)) такая получается :
    коридор :smile3: -->вводной кабель 3х10-->вводное УЗО 300ма->ОБЩИЙ автомат-> РАЗВЕТВЛЕНИЕ 1 ==>
    далее все показано от РАЗВЕТВЛЕНИЯ 1:
    РАЗВЕТВЛЕНИЕ 1=>УЗО на эл/плиту->автомат (?) -> плита
    РАЗВЕТВЛЕНИЕ 1=>УЗО на весь свет(30ма) -> РАЗВЕТВЛЕНИЕ 2 ==> автоматы по контурам -> лампы
    РАЗВЕТВЛЕНИЕ 1=>УЗО на розетки(30ма) -> РАЗВЕТВЛЕНИЕ 3 ==> автоматы по контурам -> розетки
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    насчет одного кабеля конечно правильно... вертикальная разводка в здание все равно ведь одним кабелем идет.
    так и сделаю, только наверное на 3х10 кину. (у меня по потреблению выходило на 8 мм сечение по меди из расчета 10 А на 1 мм кв)
    Не совсем понимаю разницу между ЛИНЕЙНЫМ и ВВОДНЫМ узо...
    тогда если не трудно уточнить:
    схема (символьная :smile3:)) такая получается :
    коридор :smile3: -->вводной кабель 3х10-->вводное УЗО 300ма->ОБЩИЙ автомат-> РАЗВЕТВЛЕНИЕ 1 ==>
    далее все показано от РАЗВЕТВЛЕНИЯ 1:
    РАЗВЕТВЛЕНИЕ 1=>УЗО на эл/плиту->автомат (?) -> плита
    РАЗВЕТВЛЕНИЕ 1=>УЗО на весь свет(30ма) -> РАЗВЕТВЛЕНИЕ 2 ==> автоматы по контурам -> лампы
    РАЗВЕТВЛЕНИЕ 1=>УЗО на розетки(30ма) -> РАЗВЕТВЛЕНИЕ 3 ==> автоматы по контурам -> розетки





    :smile3:

    :smile3:



    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • посмотри схемы подключений здесь
    schneider-electric.ru/catalog/domovoi_cat.shtm?m=3&s=2
  • Lazy, Павел - ОГРОМНОЕ спасибо за ответы и главное - четкие, понятные и полезные !
    в пятницу нашел тоже ссылку на сайт производителя АСТРО-УЗО, схема совершенно подобна Шнайдеру

    Так что (возможно) буду ставить вводное УЗО на 300ма, потом - линейные на 16ма на группы розеток, на ванную и на свет и далее делить на контура автоматами.
    и кабель в кв-ру закидывать 1 :smile3: только с жилами на 12мм кв.
    Михаил




    :smile3: