рубли

УЗО срабатывает при включении водонагревателя

  • УЗО срабатывает при включении водонагревателя (у меня их два, срабатывает при включении любого из них). Просьба посоветовать, в чем может быть причина - сами водонагреватели или что-то еще.
    Заранее благодарен за информацию.
    Валера.

  • Тут две основные причины:
    1.ТЭН
    2.Порядок подключения,тоесть если фаза на нагревателе после (с) УЗО,то и ноль так же должен быть после УЗО, и соответственно если фаза перед(без) УЗО то и ноль так же должен быть без УЗО. В противном случае будет срабатывание УЗО.

  • Привет !
    Причина первая - низкая ( никудышная )изоляция ТЭН .
    вторая - возможно узо чувствует ток утечки индикаторной лампочки включения нагревателя .
    третья - неправильное включение узо или ЭВН в схему .


  • На счет лампочки сомнение,ведь лампочка работает между нулем и фазой куда тут ток утекает.