Монтаж розеток по новому ПУЭ

  • Подскажите пожалуйста как произвести соединения электро розеток в квартире по новому ПУЭ так как шлейфом запрещенно пример 20 розеток по 3 в блоке ставить отдельные распаячные коробки или в розетках и по поводу их заземления. Спасибо
  • Одну коробку (как правило ту в которую приходит кабель) берешь глубокую (65 мм по глубине, стандартные 50 мм) и под розеткой ставишь клемник WAGO
  • Так что там запретного в ПУЭ?
  • Здравствуйте, Николай.
    Подключать розетки последовательно можно. Запретов на это нет ни в "Правилах устройства электропроводки" изд. в„–6 ни в дополнении к нему в„–7 да и логике в таком запрете нет.
    Если провод, к которому подключены эти розетки, будет соответствовать нагрузке к ним и защита провода (автоматы, УЗО) будет соответствовать нормам ПУЭ.
    По вопросу о заземлении, если у Вас проложен двухжильный провод, то розетки нужно устанавливать без "земли". Подключение "ноль" к "земле" в розетке не допустимо.
    С уважением,
    Тодор.






  • В ПУЭ запрещен шлейф заземляющего провода
  • Товарищь Мозголом, как тесен мир аж жить негде. Действительно, что там про ПУЭ говорят....
    С уважением Жанн. То есть, делайте шлейфом, но желательно не все 20 розеток. Для себя же делаете.