Как нормально сделать замену электропроводки в квартире
SanDy
В своей квартире я заменяю электропроводку, и меня начали беспокоить вопросы электробезопасности. Дом старый, "хрущевка". В подъездном распределительной щитке нет ни только клемм защитного заземления, но и клемм вообще - есть куча скрученных вместе проводов, обмотаных изолентой. Вопросы:
1. Имеет ли смысл в таком случае завести в квартиру нулевой провод на отдельную шину в квартирном щитке (то есть, организовать PE) и соответственно провести трехжильный кабель к розеткам?
2. Водопровод я заменил на пластиковый. Нужно ли и каким образом делать уравнивание потенциалов в ванной? Что с чем соединять? В ванной будет 2 розетки, вытяжной вентилятор и стиралка.
3. Нужно ли и как именно делать выравнивание потенциалов еще где-нибудь (в других помещениях)?
4. Где лучше ставить входной автомат и УЗО - до счетчика или после? На многих схемах видел до, насколько это важно?
5. Как в обычной трехжильной лапше выбирать провод для фазы, нуля, PE?
Пожалуйста, очень жду ответа, т.к. время идет, а работа стоит...
Lazy
Вопросы:
Сделать трехпроводную проводку имеет смысл в любом случае.
Надо смотреть, а можно и не делать (отдельное УЗО на ванную)
Нет
В квартире, чтоб не сперли....
Покупаешь NYM синий-"НОЛЬ", желто-зеленый-"Земля"
1. Имеет ли смысл в таком случае завести в квартиру нулевой провод на отдельную шину в квартирном щитке (то есть, организовать PE) и соответственно провести трехжильный кабель к розеткам?
Нажмите, чтобы раскрыть...
1. Имеет ли смысл в таком случае завести в квартиру нулевой провод на отдельную шину в квартирном щитке (то есть, организовать PE) и соответственно провести трехжильный кабель к розеткам?
Нажмите, чтобы раскрыть...
2. Водопровод я заменил на пластиковый. Нужно ли и каким образом делать уравнивание потенциалов в ванной? Что с чем соединять? В ванной будет 2 розетки, вытяжной вентилятор и стиралка.
Нажмите, чтобы раскрыть...
2. Водопровод я заменил на пластиковый. Нужно ли и каким образом делать уравнивание потенциалов в ванной? Что с чем соединять? В ванной будет 2 розетки, вытяжной вентилятор и стиралка.
Нажмите, чтобы раскрыть...
3. Нужно ли и как именно делать выравнивание потенциалов еще где-нибудь (в других помещениях)?
Нажмите, чтобы раскрыть...
3. Нужно ли и как именно делать выравнивание потенциалов еще где-нибудь (в других помещениях)?
Нажмите, чтобы раскрыть...
4. Где лучше ставить входной автомат и УЗО - до счетчика или после? На многих схемах видел до, насколько это важно?
Нажмите, чтобы раскрыть...
4. Где лучше ставить входной автомат и УЗО - до счетчика или после? На многих схемах видел до, насколько это важно?
Нажмите, чтобы раскрыть...
5. Как в обычной трехжильной лапше выбирать провод для фазы, нуля, PE?
Нажмите, чтобы раскрыть...
5. Как в обычной трехжильной лапше выбирать провод для фазы, нуля, PE?
Нажмите, чтобы раскрыть...
SanDy
А заводить второй нуль в квартирный щиток лучше сразу, или дождаться, может быть ЖЭК приведет в порядок подъездный щиток?
На что смотреть? Конечно, делать не хочется... По крайней мере, ванну нужно занулить?
А если делать, то как привязаться к пластиковым трубом?
В квартире - понятно. По схеме - до счетчика или после?
Сделать трехпроводную проводку имеет смысл в любом случае.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Сделать трехпроводную проводку имеет смысл в любом случае.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Надо смотреть, а можно и не делать (отдельное УЗО на ванную)
Нажмите, чтобы раскрыть...
Надо смотреть, а можно и не делать (отдельное УЗО на ванную)
2. Водопровод я заменил на пластиковый. Нужно ли и каким образом делать уравнивание потенциалов в ванной? Что с чем соединять? В ванной будет 2 розетки, вытяжной вентилятор и стиралка.
Нажмите, чтобы раскрыть...
2. Водопровод я заменил на пластиковый. Нужно ли и каким образом делать уравнивание потенциалов в ванной? Что с чем соединять? В ванной будет 2 розетки, вытяжной вентилятор и стиралка.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Нажмите, чтобы раскрыть...
В квартире, чтоб не сперли....
Нажмите, чтобы раскрыть...
В квартире, чтоб не сперли....
Нажмите, чтобы раскрыть...
жанн
До счетчика стоять ничего не должно, кроме ограничивающего автомата. Он должен распологаться в пределах 10м. от счетчика (может в квартире, а может и на лестничной клетке). Вся защита ( в том числе и УЗО) ставятся после счетчика. Никогда не видел других схем. ЖЭКовских электриков Вы никогда не дождетесь (избавьтесь от иллюзий). Что касается «зануления» (этот термин уже давно не используется), в ванной надо делать систему уравнивания потенциалов, то есть? Совединятете все металлические части (в том числе и саму ванну, если она не акриловая) в помещение в одной коробке, к ней же присоединяете, все «земляные» концы розеток и теплых полов (если те и другие есть) и на все это тяните от щита еще одну дополнительную землю. То есть, если у Вас в ванной (ну например) есть розетка, то к ее земле должны подходить два конца -“ один от уравнивания потенциала, а другой, просто земляной.
С уважением Жанн
SanDy
Спасибо за ответ, но непонятно:
Автомат ставят перед счетчиком чтобы защитить и сам счетчик? А то у меня на 6 ампер, вроде счетчик стоит. Тогда это мне подходит.
Ок, а как трубы пластикового водопровода соединить?
До счетчика стоять ничего не должно, кроме ограничивающего автомата.
Нажмите, чтобы раскрыть...
До счетчика стоять ничего не должно, кроме ограничивающего автомата.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Совединятете все металлические части (в том числе и саму ванну, если она не акриловая)
Нажмите, чтобы раскрыть...
Совединятете все металлические части (в том числе и саму ванну, если она не акриловая)
Нажмите, чтобы раскрыть...
AK
Перед счетчиком должен быть автомат, его характеристики зависят от разрешенной мощности в квартире, если у Вас старый дом с газовой плитой то не более 16 ампер, потом как уже говорили счетчик, потом УЗО или общее на 30 ма или одно на 10 ма на ванную и на 30 ма на все остальное. Счетчик желательно поменять на современный, м.б. двухтарифный, если у Вас в городе есть такая услуга. Проводку делать только трехжильную и медную, в распредщитке на лестнице можно будет "занулить" землю, т.е. соединить Ваши "землю" и "ноль" с нулем общим в щите.
Начать рекомендую с того, что протянуть кабель от общего шита в квартиру и установить новую, при необходимости коробку под счетчик, узнать в вашем энергосбыте как можно поменять счетчик и не в коем случае не трогать старый счетчик и его пломбы, иначе огребете кучу проблем .
В Питере например, даете заявку в ПЭС, приходят монтажники ставят новый счетчик, подключают его к новому кабелю и новому УЗО, ( новый кабель в щитке на лестнице домовой электрик должен подключить к автомату и к общим шинам), потом приходит инспектор и ставит пломбу, потом можете от УЗО разводить кабели на что хотите. Но начинать надо
повторяю с нового кабеля в квартиру и нового счетчика с УЗО.
Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.
#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.