рубли

Дополнительные розетки на кухне - как ответвлять?

  • На кухне имеется блок из 2-х розеток (соединенных последовательно) и отдельной розетки для электроплиты
    Все розетки с заземлением
    что требуется:
    Удлинить розетку для плиты. Провел по стене короб, кинул медный (везде тут советуют медь). Провод ПУНП 3х4.0мм
    возник вопрос по коммутации данного провода с уже имеющейся розеткой (назовем ее "старой"), к которой подходит алюминиевый провод, к тому же с другим сечением 6.0мм.
    - скручивать медь и люмель нельзя. Да и сама скрутка (даже люмель-люмель) - не есть хорошо
    - воткнуть оба провода под клемму розетки - нельзя (разный диаметр). Да и не советуют вроде таким образом соединять провода
    - соединить с помощью клеммника? возникают 2 вопроса:
    а) говорят, что люмель со временем в клеммнике плющится и надо подтягивать винты в клеммнике. Получается, что клеммник - это не лучший вариант? Или использовать WAGO - их не надо подтягивать?
    б) каким образом тогда "ответвить" провод, который идет к старой розетке? нужно, чтобы работали обе розетки. Получается, что в старую розетку входит алюминивый провод, с которым скручиваем "отвод" - другой алюминиевый провод того же сечения (6мм), а уже на отведенный аллюминиевый провод вешаем клеммник и соединяем с медным проводом другого (4мм) сечения. Но скрутка не есть хорошо. К тому же два провода 6мм скрученных, не влезают уже под контакт в старой розетке.
    вариант с "орешками", позволяющими соединять люмель с медью отметается, т.к. придется рядом с розеткой лепить огромную разветвительную коробку
    так как же правильно отвести от старой розетки провод, если он другого сечения и к тому же медный?















  • Попробуйте использовать подвесные зажимы фирмы ДКС или GEWISS и походящую по
    размеру распред. коробку.
  • WAGO не надо подтягивать самый лучший клеммник на данный момент или используй обычный клеммник только не скручивай провода..
    делай штробу и проводи провод.. а соединение проводов делай в подрозетнике, короб будет некрасиво смотреться

  • Надежность скрутки очень высокая, другое дело что грамотно скрутить -тоже искусство. Медь- алюминий соединяется болтом с гайкой через шайбу(это для плиты понадежней будет). В стену места соединений замуровывать нельзя, так что или распредкоробку или весь провод перетягивать до щитка. Удачи!
  • Скручивать провода вообще запрещено правилами - и правильно, а ну как у вас потом в земляной жиле контакт пропадет ? :smile3:
    Насколько я понимаю, старая розетка не нужна - не будет же у вас две плиты стоять ?
    Предложения:
    1) Выкинуть старую розетку, на ее место распределительную коробку, в которую будет входить алюминий 3x6.0, а выходить
    медь 3x4.0. Внутри коробки соединение через шинки или соединители WAGO скажем.
    2) Перетянуть весь провод до щитка (как вариант - до ближайшей распредкоробки, если она есть)
    3) А чем вам алюминий не угодил ? Из недостатков только то, что хрупкий он - так в данном случае какая разница ? Берем и наращиваем таким же проводом сваркой, но никак не под винт - запрещено правилами если правильно помню. По крайней мере это относится к земляному проводу.:smile3:






Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.