Вопрос про контактор и греющийся провод.

  • Здравствуйте!
    Такой вопрос. Есть 4 разных линии ( нагреватели, кондеционеры, вентиляция, теплый пол). Нужно автоматически отключать и включать их в определенное время через один таймер. Можно ли использовать для включения-выключения этих линий трехфазный контактор - три линии (фазы) пойдут через фазные контакты контактора, одна линия (фаза) через нулевые контакты. Нули линий останутся не разрывными. Допустимо ли это? Контактор на 40А. Суммарная нагрузка на всех линиях 9 кВт.
    И еще вопрос. На одной линии по всей длине греется медный провод (еле заметно, чуть теплый) - сечение 2,5, нагрузка 2,8 кВт. Можно ли оставить этот провод или лучше заменить?
    Спасибо!
    С уважением, Виталий







  • Провод в 2.5 мм способен пропустить ток в 23 ампера. Ваши 2.8 кВт это всего 12 А. Так что ничего страшного
    Что касается контактора то нулевой провод лучше вобще не пропускать через контактор а комутировать только фазы
  • Ваш провод может пропустить 12А при длине 30 м. Если где-то клеммы не затянуты, то ток может быть гораздо больше. Проверьте клеммы и длину. В этом деле пригодятся токоизмерительные клещи.

Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.