У водонагревателя евророзетка, в электрощитке в парадном полный беспредел, дому 40лет. Посоветуйте пожалуйста надежный народный метод, который можно проверить, или на профессиональном уровне. Может есть такой защитный прибор 2провода->3?. Спасибо.
Сон
Безвыходная ситуация.
Заземление ничем не заменить - "народные методы" абсурдны
Обезопасить себя и близких можно ( но неэффективно) "заземлив" на водяную трубу.
Более того, установка УЗО на проточный водонагреватель с "открытыми" электродами" вообще невозможна, а с ТЕНами -
- будьте последовательны. Они не более опасны, чем прочие электроприборы в Вашем доме. Поэтому, уж если заземлять - то переделывать под трех-или пяти-проводную схему всю квартиру.
Серж
Cэр, Ваш случай описан в ПУЭ. И несмотря на то, что не читал "БИБЛИЮ" уже года два, утверждаю, что этот вариант как раз для вас.
Точно не помню, но смысл такой: - "... при отсутствии контура заземления производится защитное зануление электроустановки путём проброски неразрывного (без соединений в распред коробках) медного проводника от распределительного этажного щитка, от нулевой щины (провода), сечением не менее сечения фазного провода, но не менее 2,5мм2". Не менее 4мм2 до шины зануления, если на худой конец установите такую.
Хотя если в вашем щитке есть металлические конструкции они скорее всего уже соеденены с нулевым проводом и третий, защитный проводник (РЕ) должен быть соединён иненно с ними. Не забудте про УЗО. Оно может спасти вам жизнь если суёте пальцы в розетку (ИМЕНИТЫЙ производитель) и уберечь от возможного пожара (если КИТАЙ). Хотя в последнем случае важнее какой автомат усановлен и соответствует ли его уставка сечению жил электропроводки.
У водонагревателя евророзетка, в электрощитке в парадном поолный беспредел, дому 40лет. Посоветуйте пожалуйста надежный народный метод, который можно проверить, или на профессиональном уровне. Может есть такой защитный прибор 2провода->3?. Спасибо.
Нажмите, чтобы раскрыть...
У водонагревателя евророзетка, в электрощитке в парадном поолный беспредел, дому 40лет. Посоветуйте пожалуйста надежный народный метод, который можно проверить, или на профессиональном уровне. Может есть такой защитный прибор 2провода->3?. Спасибо.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Гена
В этажном щитке нет вообще ни каких клемм (все на скрутках, откуда в квартиры попадает 0 не видно). Если подключиться к металлической раме щитка как определить, что это действительно ноль (земля)? Спасибо.
Камерон
Купи пробник фазы, повыкручивай последовательно предохранители и следи за индикатором. Суть сей операции - определить не проходит ли нулевой провод через какой-нить предохранитель на щитке. Если нет, то ставь заземлявую розетку недалеко от бойлера и подключай ее 3-х жильным проводом в ближайшую ответвительную коробку. Фазу - к фазе, ноль - к нулю, ну и землю естественно в коробке придется тоже подключить к нулю. Усё.
Гена
Вариант
Так нормально? [ссылка на изображение не работает]
А в щитке предохранителей по количеству квартир, на них фаза (проверил).Вариант
Камерон
Не понял, нормально...что? Если заместо плиты - то вобще супер
А если предохранители (как ты сказал) на фазах, то ноль непрерывный значит. Зануляй да и дело с концом.
a1ex
Если дому 40 лет, то брать PE со щитка я бы не стал. Одного УЗО достаточно.
Гена
Ok! Ставлю УЗО, землю бойлера на трубу.
Если дому 40 лет, то брать PE со щитка я бы не стал. Одного УЗО достаточно.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Если дому 40 лет, то брать PE со щитка я бы не стал. Одного УЗО достаточно.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Юра К.
Любезный, с каких это пор защитное зануление стало " народным методом". Вы вообще хоть малейшее понятие имеете, в чем физическй смысл защитного зануления и защитного заземления.
Серж
А затем, в случае перегрузки или при плохом контакте нуля в кварт шитке на корпусе Вашего нагревателя появится 220 вольт. Вы пользуетесь водой из нагревателя, получаете заряд электричества в мокрые руки и ...
УСЁ! ПОХОРОНЫ.
Купи пробник фазы, повыкручивай последовательно предохранители и следи за индикатором. Суть сей операции - определить не проходит ли нулевой провод через какой-нить предохранитель на щитке. Если нет, то ставь заземлявую розетку недалеко от бойлера и подключай ее 3-х жильным проводом в ближайшую ответвительную коробку. Фазу - к фазе, ноль - к нулю, ну и землю естественно в коробке придется тоже подключить к нулю. Усё.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Купи пробник фазы, повыкручивай последовательно предохранители и следи за индикатором. Суть сей операции - определить не проходит ли нулевой провод через какой-нить предохранитель на щитке. Если нет, то ставь заземлявую розетку недалеко от бойлера и подключай ее 3-х жильным проводом в ближайшую ответвительную коробку. Фазу - к фазе, ноль - к нулю, ну и землю естественно в коробке придется тоже подключить к нулю. Усё.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Камерон
А вот от этого никто не застрахован ;)
Ведь в наших домах, как такового заземление нет - одно зануление...
Вобще моё мнение - подключать в бижайшую отв. коробку, т.к. самый вероятный плохой контакт нуля - именно в розетке (после самого подключаемого аппарата конечно). Усё. Good luck!
Камерон
В принципе, я тоже (УЗО). Но землю на трубу не стал бы. Имхо, как недопустимо это. И правилами, и по логике. Или сначала на ноль и потом на трубу. Хотя впрочем все-равно отгореть может ;(
Ok! Ставлю УЗО, землю бойлера на трубу.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Ok! Ставлю УЗО, землю бойлера на трубу.
Если дому 40 лет, то брать PE со щитка я бы не стал. Одного УЗО достаточно.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Если дому 40 лет, то брать PE со щитка я бы не стал. Одного УЗО достаточно.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Нажмите, чтобы раскрыть...
EF
Моё глубочайшее ИМХО: Если у Вас электросчётчик снаружи (не в квартире), на нём есть контакт "честная" земля. Иначе всё бы уже давно погорело...
У водонагревателя евророзетка, в электрощитке в парадном поолный беспредел, дому 40лет. Посоветуйте пожалуйста надежный народный метод, который можно проверить, или на профессиональном уровне. Может есть такой защитный прибор 2провода->3?. Спасибо.
Нажмите, чтобы раскрыть...
У водонагревателя евророзетка, в электрощитке в парадном поолный беспредел, дому 40лет. Посоветуйте пожалуйста надежный народный метод, который можно проверить, или на профессиональном уровне. Может есть такой защитный прибор 2провода->3?. Спасибо.
Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.
#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.