Какой кабель выбрать для плиты?!?!

  • Уважаемые електрики!
    Скажите пожалуйста, какой кабель (материал и сечение) мне надо покупать чтобы подключить плиту Gorenje EC 774 W , макс потребляемая мощность - 9,5 кВт. Я имею ввиду от плиты к розетке, в квартире всего одна фаза и земля.
    Стоит ли вообще делать розетку? Но штатных проводов все равно не хватит для подключения.
    Спасибо за ответ!




  • В Вашем случае на 43,18 А максимального тока нужен трёхжильный сеч. 4 мм кв. КГ 3х4, или ПВС 3х4. Розетку ставить надо. И обязательно протянуть третий Ре проводник.
  • Спасибо большое!
    Ре подключу обязательно. А допустимо ли перепутать ноль и фазу при подключении? Фаза у меня одна...

  • 1.Вам нужно 6 мм.кв. минимум.
    2.Допустимо
  • Ясно. Спасибо за ответ!
    А какой мощности должен тогда быть счетчик? Плита 9.5 КВт, стиральная машина, холодильник, телевизор... Тут надо что-то посильнее...
  • А какая у вас разрешённая мощность то? А то по Московским правилам с 11квт рекомендуют уже 3-х фазное питание. Всё сразу не работает. Т.е. суммировать не есть гуд. Вам надо посчитать Р расчётную, обратиться в сети, дадут ли они. Они и счётчик присоветуют. Он же ихний...
  • Спасибо за совет! Так и сделаю.
  • Любомир, ну если у Вас дом с электроплитами, то счётчик уже стоит 40-ка амперный, менять его не надо. Да и не Ваша это забота, - он Вам не принадлежит. И работает он или нет, это тоже Вас не должно беспокоить. Сергей.
    Уважаемые електрики!
    Скажите пожалуйста, какой кабель (материал и сечение) мне надо покупать чтобы подключить плиту Gorenje EC 774 W , макс потребляемая мощность - 9,5 кВт. Я имею ввиду от плиты к розетке, в квартире всего одна фаза и земля.
    Стоит ли вообще делать розетку? Но штатных проводов все равно не хватит для подключения.
    Спасибо за ответ!
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Уважаемые електрики!
    Скажите пожалуйста, какой кабель (материал и сечение) мне надо покупать чтобы подключить плиту Gorenje EC 774 W , макс потребляемая мощность - 9,5 кВт. Я имею ввиду от плиты к розетке, в квартире всего одна фаза и земля.
    Стоит ли вообще делать розетку? Но штатных проводов все равно не хватит для подключения.
    Спасибо за ответ!





    Нажмите, чтобы раскрыть...

Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.