рубли

Зависимость площади провода от нагрузки ...

  • Скажите пожалуйста как рассчитывать площадь медного провода (220v) в зависимости от нагрузки ?
    Какова должна быть при этом площадь провода заземления ?
  • Формула расчета сечения проводов по нагреву достаточно громоздкая.
    Я высылаю Вам письмо с вложенным файлом ( таблица расчета сечения проводников в Excel-формате)
    Ну а сечение заземляющего проводника должно быть не менее 75% от сечения фазного проводника.
    С уважением ! Сергей Владимирович.


  • Правильно - сечение проводника. Если в ПУЭ или справочник сложно посмотреть, сходи по ссылке [ссылка не работает]
  • Позарез нужна формула расчета.Сидим без света.
  • Нафига тебе формула. Давно уже все сосчитано. Возьми справочник, ПУЭ или сходи по ссылке на 2 письма выше
  • Не мешало посмотреть на ваш эксель файл!
    Заранее спасибо!!!!!!!!
  • Кто-нибудь объяснит, зачем заземление при 12 вольтах?
  • Не путайте людей !
    Площадь проводника заземления не менее 75% для сечения жилы от 16 квадрат по ПУЭ если правильно помню.
    А для меньших - равна площади проводников.
    Да что за муть творится с народом c электрикой ? Если вы не знаете что такое ПУЭ, нечего в электрику лезть - и сами убьетесь, и другим пожар устроите !!!
    Формула наверное действительно где-то есть, только на кой черт она вам нужна - пятиэтажный полином, учитывающий скин-эффекты, теплопроводность самого провода, изоляции и окружающих проводов и кучу других факторов, включая климат в антарктиде ?! Открываем ПУЭ и наблюдаем таблицу (кстати приведенная в одном из сообщений ссылка содержит как раз очень краткую выжимку из ПУЭ). Однако, на эту таблицу есть еще масса поправок, которые профессионалы должны знать.





  • ТАБЛИЦА ВЫБОРА СЕЧЕНИЯ ТОКОПРОВОДЯЩЕЙ ЖИЛЫ
    ПРОЛОЖЕННЫЕ ОТКРЫТО
    медные жилы алюминиевые жилы
    ток мощность, кВт ток мощность, кВт СЕЧЕНИЕ
    А 220 В 380 В А 220 В 380 В мм2
    11 2.4 - - - - 0,5
    15 3,3 - - - - 0,8
    -ў 17 3.7 6.4 - - - 1
    23 5 8.7 - - - 1,5
    26 5.7 9.8 21 4.6 7.9 2
    30 6.6 11 24 5.2 9.1 2,5
    41 9 15 32 7 12 4
    50 11 19 39 8.5 14 6
    80 17 30 60 13 22 10
    100 22 38 75 16 28 16
    140 30 53 105 23 39 25
    170 37 64 130 28 49 35
    ПРОЛОЖЕННЫЕ В ТРУБЕ
    медные жилы алюминиевые жилы сечение, мм2
    ток мощность, кВт ток мощность, кВт
    А 220 В 380 В А 220 В 380 В
    - - - - - -
    - - - - - -
    14 3 5.3 - - - 1
    15 3.3 5.7 - - - 1,5
    19 4.1 7.2 14 3 5.3 2
    21 4.6 7.9 16 3.5 6 2,5
    27 5.9 10 21 4,6 7.9 4
    34 7.4 12 26 5.7 9.8 6
    50 11 19 38 8.3 14 10
    80 17 30 55 12 20 16
    100 22 38 65 14 24 25
    135 29 51 75 16 28 35
    Это рекомендуемые данные
    Скажите пожалуйста как рассчитывать площадь медного провода (220v) в зависимости от нагрузки ?
    Какова должна быть при этом площадь провода заземления ?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Скажите пожалуйста как рассчитывать площадь медного провода (220v) в зависимости от нагрузки ?
    Какова должна быть при этом площадь провода заземления ?

    Нажмите, чтобы раскрыть...



































Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.