Проводка в сталинском доме

  • Добрый день.
    В нашем доме разнесены счетчик и щиток. Как правильно тянуть провод для стиральной машины? Этим должен заниматься электрик из ДЭЗа или любой квалифицированный?
    Спасибо.

  • Любой квалифицированный электрик, Провод надо тянуть со щитка, где стоят автоматы (пробки), если автоматы старые, то их лучше заменить на новые...
    Подключать розетку для стиралки к розеткам старой проводки крайне нежелательно...
  • Спасибо. Наверное, вызову мастера из Айсберга... Хоть гарантия будет:smile3::smile3:
  • Айсберга или Иванова-не важно, главное, чтобы были не халтурщики.(шутка)
    П.С. Не забудьте со щитка (так я сделал) 3-й РЕ провод-на корпус машины а заодно и на ванну-уравнивание потенциалов.(если щиток заземлён, делать местное уравнивание запрещено-тов. Айсберг должен знать). Приятной и большой стирки.
  • на счет 3-го проводника оооооооочень больной вопрос. по горькому опыту советую не ставить нивкоем случае. поставьте узо. это дороже, но намного безопасней.
  • Можно подробнее. Очевидно имеется в виду отгорание рабочего нуля и приход потенциала на корпус упомянутой машины?
    Добрый день.
    В нашем доме разнесены счетчик и щиток. Как правильно тянуть провод для стиральной машины? Этим должен заниматься электрик из ДЭЗа или любой квалифицированный?
    Спасибо.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Добрый день.
    В нашем доме разнесены счетчик и щиток. Как правильно тянуть провод для стиральной машины? Этим должен заниматься электрик из ДЭЗа или любой квалифицированный?
    Спасибо.


    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Попытаюсь поподробнее, но как получится...
    Дом старый, жуву там недавно.
    В квартире газовая плита и ни одной зазесленной розетки. Счетчик находится в прихожей за шкафом:smile3: (двигать еще не пробовала, что там не знаю). В квартиры проводка идет открытым способом (ну в пластиковых коробах) из щитка рядом с лифтом. Стиралку уже купила... теперь бы подключить...
    Куплен и кабель 3*2, и автомат на 16А. Вопрос куда это все хозяйство ставить...
    Электрика из ДЭЗа ищу уже вторую неделю, пока результатов нет. И поэтому хочу пригласить электрика, но хочется и самой немного понимать, что он делает.

    :smile3:

  • Провода 3х2 не бывает... Бывает 3х1,5 и 3х2,5
    Электрик должен поставить в щиток автомат и протянуть провод к розетке, а куда именно он будет провода прикручивать на щитке так сказать нельзя, надо щиток видеть...
  • значит 3*1,5...
    Завтра приедем мастер из конторы, будем смотреть вместе:smile3:
    :smile3:
  • Да. За прошлый год я был свидетелем 3х случаев. Первый- в результате кз отгорел ноль на 6 этаже. Результат на 6-9 этажах куча горелой техники ( сдвиг фаз) слава богу все живы. Второй- в подвале неопытный жековский электрик перепутал на однофазном стояке ноль и фазу. Результат из 36 квартир в 6 возгорания, но все живы. Третий- во время работ в щите на площадке случайно разорвали ноль от трех квартир на разных фазах. Сгорел телевизор и холодильник. но занулений не было- все живы.
    Можно подробнее. Очевидно имеется в виду отгорание рабочего нуля и приход потенциала на корпус упомянутой машины?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Можно подробнее. Очевидно имеется в виду отгорание рабочего нуля и приход потенциала на корпус упомянутой машины?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Заодно сразу подумайте, посоветуйтесь и сделайте хорошо.
    Если дом сталинский проводку в нем не меняли со времен Сталина. И провода наверно еще АВВГ 2х2.5. То, что Вы сделаете стиральную машину отдельно хорошо. Но продумайте, будет ли в дальнейшем: посудомоечная машина, Эл. Чайник, Эл. Духовка, микроволновая печь с грилем, Эл. Водонагреватель. Раньше проводка делалась под единственную знаменитую лампочку. И-¦.
  • На розетки 3 * 2,5меди. На освещение 3 * 1,5меди.
    Провода 3х2 не бывает... Бывает 3х1,5 и 3х2,5
    Электрик должен поставить в щиток автомат и протянуть провод к розетке, а куда именно он будет провода прикручивать на щитке так сказать нельзя, надо щиток видеть...
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Провода 3х2 не бывает... Бывает 3х1,5 и 3х2,5
    Электрик должен поставить в щиток автомат и протянуть провод к розетке, а куда именно он будет провода прикручивать на щитке так сказать нельзя, надо щиток видеть...

    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Если дом сталинский проводку в нем не меняли со времен Сталина. И провода наверно еще АВВГ 2х2.5. То, что Вы сделаете стиральную машину отдельно хорошо. Но продумайте, будет ли в дальнейшем: посудомоечная машина, Эл. Чайник, Эл. Духовка, микроволновая печь с грилем, Эл. Водонагреватель. Раньше проводка делалась под единственную знаменитую лампочку. И-¦.
    >в сталинках очень часто медь 2*1.5 ( гупер) причем гнилой.
    Заодно сразу подумайте, посоветуйтесь и сделайте хорошо.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Заодно сразу подумайте, посоветуйтесь и сделайте хорошо.
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • Дом старый, заземления точно нету. Ставте УЗО.
  • Спасибо всем.
    Поставили УЗО на счетчик. Все работает.
    Мастер сказал, что поставил заземление на ноль.