День добрый!
Стало на даче срабатывать УЗО (30 мА, 25А), стоящее перед водонагревателем (5.5 кВт) в душе.
Не пойму почему. Проводка новая (1 год), проблемы начались недавно. Обычно срабатывает, если водонагреватель долго включен. Ну, не на 1-м моющемся, а на 3-м (это с перерывом). На что посмотреть?
И еще проводка устроена так, что в щиток идет провод ВВГ 2х6 (примерно 5 м), после щитка на душ идет NYM 3x4 (метров 15), а сам водонагреватель подключается проводом 3х2.5 (1 метр, штатный, торчит из водонагревателя).
Собственно, вопрос в том, что эти провода греются. Не горячие, но теплые на ощупь, в т.ч. и 6 мм. Это нормально?Нажмите, чтобы раскрыть...День добрый!
Стало на даче срабатывать УЗО (30 мА, 25А), стоящее перед водонагревателем (5.5 кВт) в душе.
Не пойму почему. Проводка новая (1 год), проблемы начались недавно. Обычно срабатывает, если водонагреватель долго включен. Ну, не на 1-м моющемся, а на 3-м (это с перерывом). На что посмотреть?
И еще проводка устроена так, что в щиток идет провод ВВГ 2х6 (примерно 5 м), после щитка на душ идет NYM 3x4 (метров 15), а сам водонагреватель подключается проводом 3х2.5 (1 метр, штатный, торчит из водонагревателя).
Собственно, вопрос в том, что эти провода греются. Не горячие, но теплые на ощупь, в т.ч. и 6 мм. Это нормально?Нажмите, чтобы раскрыть...
Насколько я понял 2*6 это ввод. Сделано ли дополнительное заземление?Нажмите, чтобы раскрыть...Насколько я понял 2*6 это ввод. Сделано ли дополнительное заземление?Нажмите, чтобы раскрыть...По нагрузке с проводами рассчитано всё нормально, если действительно не существует отводов на другие линии.Нажмите, чтобы раскрыть...По нагрузке с проводами рассчитано всё нормально, если действительно не существует отводов на другие линии.Нажмите, чтобы раскрыть...6 мм. Медь при нагрузке 5,5 кВт не должен греться не в коем случае.
Убедитесь в правильном подключении нулевого проводника и земли.
Проверьте, действительно ли негде не протекает бойлер?Нажмите, чтобы раскрыть...6 мм. Медь при нагрузке 5,5 кВт не должен греться не в коем случае.
Убедитесь в правильном подключении нулевого проводника и земли.
Проверьте, действительно ли негде не протекает бойлер?Нажмите, чтобы раскрыть...Делали ли уравниватель потенциалов в душевой кабине?Нажмите, чтобы раскрыть...Делали ли уравниватель потенциалов в душевой кабине?Нажмите, чтобы раскрыть...У Вас УЗО или диф автомат? УЗО выбивает по утечке тока, диф автомат, по нагрузке и утечке.Нажмите, чтобы раскрыть...У Вас УЗО или диф автомат? УЗО выбивает по утечке тока, диф автомат, по нагрузке и утечке.Нажмите, чтобы раскрыть...
Для 5,5квт-ток где-то 25А, т.е. 2,5мм2-это на пределе.Нажмите, чтобы раскрыть...Для 5,5квт-ток где-то 25А, т.е. 2,5мм2-это на пределе.Нажмите, чтобы раскрыть...А если прикинем утечку-9,9мА. По нормам должно быть 10мА макс. Так может от нагрева ток чуть подрастает и соотв. утечка будет выше 10мА.Нажмите, чтобы раскрыть...А если прикинем утечку-9,9мА. По нормам должно быть 10мА макс. Так может от нагрева ток чуть подрастает и соотв. утечка будет выше 10мА.Нажмите, чтобы раскрыть...А здесь уже производитель не даст гарантии, что не сработает. Вот и ответ.Нажмите, чтобы раскрыть...А здесь уже производитель не даст гарантии, что не сработает. Вот и ответ.Нажмите, чтобы раскрыть...Решение-поменять 2,5мм2 на 4мм2Нажмите, чтобы раскрыть...Решение-поменять 2,5мм2 на 4мм2Нажмите, чтобы раскрыть...