рубли

Медь+алюминий

  • Здравствуйте. Где-то между щитком и распред.коробкой перед кухней полетела проводка (алюминий). Электрик заменил этот участок на медь сеч. 2,5 мм2. Сказал, что медь 2,5 и алюминий 2,5 соединять можно, но только через клеммы. Так и сделал. Сегодня выбило автомат на 16А (работал только чайник 2,2 кВт). Сейчас 4 розетки не работают. Фаза в распред коробке есть. Теперь, видимо, прийдется, поменять алюминий на медь?
    Правильно ли выбран провод медный 2,5 мм2 (кухня - вытяжка 250 Вт, варочная поверхность с эл.поджигом и газ.духовка с эл. поджигом и грилем 2 Квт, эл. чайник 2 кВт. И можно ли все-таки соединять медь с алюминием?
  • 16А - это 3.5 КВт, так что чайник сам по себе врядли выбил бы. К тому же если 4 розетки теперь не работают, значит где-то еще коротнуло. Так что менять на медь придется, и это правильно.
    2,5 мм2 меди - это, как мне рассказывали, достаточно, чтобы спокойно подключать порядка 5 КВт. У вас гриль - 2, чайник - 2 и вытяжка 250 - получается 4.25 - меньше. Электроподжиг в рассчет можно не брать. Там нагрузки заметные если и есть, то кратковременные. А вот 16А автомат при одновременной работе гриля и чайника выбивать запросто может.
    Насколько я понимаю, электрик прав. Медь с аллюминием соединяют через клемники. Но лучше все-таки по возможности избавиться от аллюминия вообще.
    Дачник, Просто Дачник.





  • Если у вас выбил автомат 16 а только с работающим чайником возможно автомат пришел в негодность,либо на самом автомате плохо выжаты провода и он греется, по поводу неработающих розеток возможно что после дозы в которой есть фаза есть еще одна доза надо проверить что приходит на розетки, медь с алюминием допускается соединять через клемные колодки, по поводу проводки то лучше разделять силовые и обычные розеточные группы.
  • Электрик прав, через клемник(без непосредственного контакта) можно, скруткой нельзя. Для медной однофазной проводки 2,5 кв допустимый ток 21А, мощность 4,6кВт, для алюминиевой 2,5кв - 16А и 3,5кВт соответственно. Автомат не может срабатывать, потому что часть проводки алюминиевая, он срабатывает по превышению тока или короткому замыканию. Значит у Вас или то или другое. Если сложить мощность вытяжки, электрочайника и варочной поверхности, то получается 4,25кВт, это больше 16А, значит при нынешней проводке Вам нельзя все эти приборы включать одновременно.
    Вторе. Проверьте свой электроприборы, спираль электрочайника ,например, может подкорачивать.
    Третье. Как здесь уже говорили, ложное срабатывание автомата может вызываться плохой затяжкой проводов в автомате , так как принцип токовой защиты тепловой, проверьте. Если это так , лучше сразу поменять автомат, даже однократно "перегретые" автоматы могут потом нестабильно работать и давать ложные срабатывания. А проводку ,конечно , лучше поменять всю на медь, при первой же возможности

Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.