В одной из розеток напряжение меньше 220 v

  • Проблема: в одной из розеток,относящейся к нижней проводке напряжение меньше 220 вольт и составляет 110-150 вольт. Какие возможны причины и как их определить. При отключении нагрузки от всех розеток нижней проводки напряжение повысилось до 200-210.
  • Артур, всё просто. Разводка сделана последовательно от разетки к розетке с разрывом шлейфа в розетке контакт обеспечивается затяжкой винта в розетке. При плохой затяжке под нагрузкой возникае падение напряжения - вот и причина. Необходимо сделать протяжку всех розеток . Кстати может быть возгорание . Успехов.
  • Александр, спасибо за ответ. Я смотрел затяжки винтов на этой розетке - все нормально, затянуты хорошо. А вот определить близлежащую от нее розетку (может быть там плохой контакт) пока не смог из-за отсутствия схемы разводки. Каким методом можно определить близлежащую розетку? Конечно можно облазить все розетки, но это муторно (слишком много мебели отодвигать).
  • Наибольшая вероятность - непарвильный выбор сечения проводов, что приводит к большим потерям напряжяжения в самой дальней точке подключения. Ркомендую разделить нагрузку или закольцевать (т.е. от последней точки протянуть провод к автомату)
  • Может быть дело и в сечении, но вот результаты следующего опыта (взял удлинитель, воткнул в одну из нижних нормальных розеток и померил вольтметром напряжение в следующих точках):
    Ноль не рабочая розетка, Фаза не рабочая розетка - 160 вольт
    Ноль рабочая розетка, Фаза Не рабочая розетка - 220 вольт
    Ноль не рабочая розетка, Фаза рабочая розетка - 160 воль
    Ноль рабочая розетка, Ноль не рабочая розетка 0.5 вольт
    Какие будут идеи?





  • так 0 не впорядке !
    Рекоменд: соедините только 0 одинарным проводом. Но если у Вас в щитке либо нет УЗО, либо оно(УЗО) только одно :smile3:
    P.S. Если Вы в Москве могу помочь(в выходной день :smile3: ).
    С уважением, Анатолий
    :smile3:

    :smile3:
  • Нагрузи по максимуму(обогреватель, утюг, чайник, стиральная машинка по возможности) последнюю (плохую) розетку, и нюхай остальные, есле где-то плохой контакт - это всплывет (или отгорит). Удачи.
  • Артур
    у вас так всегда было или произошло недавно, по возможности впомните что произошло когда напряжение пропало, что включали в сеть
    однозначно у вас проблема с нолем, очень плохой контакт, при нагрузке он исчезает и подключается в паралель с чем-либо

  • стиральную машину можно так и спалить, лучше сразу в щитовой ноль откинуть и на розетки забросить 380 вольт
    Нагрузи по максимуму(обогреватель, утюг, чайник, стиральная машинка по возможности) последнюю (плохую) розетку, и нюхай остальные, есле где-то плохой контакт - это всплывет (или отгорит). Удачи.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Нагрузи по максимуму(обогреватель, утюг, чайник, стиральная машинка по возможности) последнюю (плохую) розетку, и нюхай остальные, есле где-то плохой контакт - это всплывет (или отгорит). Удачи.
    Нажмите, чтобы раскрыть...