В эл.розетке устойчиво 240 в

  • Вдруг обнаружил, что в своей новой квартире имею в эл.розетке устойчиво 240 в.
    Это допустимо? Или есть основания для беспокойства? И насколько сильное должно быть беспокойство?

  • PS. Пару раз фиксировал 248 в.
  • А что за дом и где он.
  • Волнения не напрасны. Допускаются кратковременные броски +10%. 220+22=242 V. Это опасно для Вашей техники. Современная аппаратура не обязана отрабатывать такое перенапряжение.
  • Беготня по инстанциям мало поможет (но обязательно нужно это сделать) даже если будет сильное беспокойство, а оно должно быть если не безразлична судьба всех приборов в доме. Возможно дом запитан от новой ТП, и при подключении 3-4 новых домов все пройдет само по себе. А пока стабилизатор на любимые приборы и долбить электриков.
  • Ну что же... Всем спасибо. Будем "строить" электриков...
  • Если новая застройка, и соответственно новая ТП (ну или РТП), то всё это расчитываетсяч на загрузку не менее 75%, а если заселено ещё не всё, а тока часть, то соответственно, падение напоряжения маленькое. Чинится легко - вызываете электриков, тока не ЖЕКовских, а подстанционщиков, и пусть они переключат анцампфы на тр-ре на ступень пониже. Это дело пяти минут. Просто им ещё никто из жильцов заяву не присылал. Пришлёте - сделают мигом, т.к. платить хозяевам по суду за издохшую технику они наверняка не хотят. А платить суд их обяжет в таком случае по-любому. Сергей.
  • Спасибо. Если можно, Сергей, несколько слов про анцампфы. Что сие есть?
    Boris.
  • В любом силивом тр-ре предусмотрены ступени вторичного напряжения. Так вот это название механического устройства для переключения ступеней, вмонтированного в тр-р. Ну, можно обозвать и переключателем.
  • Т.е .кабель мы не трогаем, только переключаем анцампфы.
    А они значит подключены на разное кол-во витков от вторичной обмотки. Так, по-простому?
  • Борис, а кабель-то Вы зачем хотите трогать ? Проку в данном случае никакого. На сайте завода им. Козлова (Минск) есть подробное описание и ТМ и ТМГ и прочих силовиков. И как переключаются - под нагрузкой или на х.х, со снятием напряжения или без, или с частичным снятием.
  • Спасибо!!!
  • > ПАААЖАЛАСТА !!!
  • По некоторым причинам электрики были оставлены в покое. Сейчас снова вернулся к ней.
    В розетках по прежнему 240, (по утрам (6:30) бывает и 246 , по вечерам 236). Электрики ЖЭКа, репу почесали: ...- ага, 240, ну это надо на подстанцию..., и самоустранились.
    Обратился в эл.сети, там отвечают, что да у нас на подстанции 240 и это нормально (!) - ничего менять не будем. Ну, а то что у вас в розетке 240, так это вы, наверное, подключены первыми, а вот в последнем так там может и 210.
    Короче, опять в тупике. На увещевания, что это напряжение вписывается только в максимально допустимое отклонение (10%) их совершенно не "задело".
    И как на них воздействовать?
    PS. бумаг пока никаких не было, все на уровне телефонных переговоров, правда с ФИО (кто говорил, когда, что).
    А может в итоге дешевле на входе поставить какой-нибудь мощный автотранформатор в условиях нашего прогрессирующего поху...зма.





  • Ну, если Вам мощный автотранформатор дешевле, чем бумагу написать :smile3:))))
    Обязательно пишите - а вдруг скачок, техника Ваша вся сгорит, а в суде они про Ваши телефонные звонки точно не вспомнят.:smile3: