Короткое замыкание в обесточенной розетке?

  • Подскажите что произошло?
    Для стриральной машины делал розетку с заземлением.
    Использовался кабель в 1.5 квадрата , фазу подключил через автомат на 20 ампер, Ноль взял от отбщей распайки (ну такая синяя планка с кучей винтиков) а землю привернул винтом к железному каркасу внутри шита.
    Вот потом не включая только что установленный автомат , то есть он был обесточен, пошел подсоединять саму розетку уже в квартире.На всякий случай прозвонил тестером все три провода лампочка не загорелась, то есть фазы не было. Решил смело перекусить провод кусачками и кусанул и вот в этот момент свет погас, оказалось что в щитке выбило главный автомат, тот который между щетчиком и локальными автоматами. У меня вопрос как такое могло быть? что на что коротнуло? Ноль на землю? Такое возможно?


  • Может это УЗО или дифавтомат стоит, а не автомат? Тогда в норме все.
  • Павел спасибо за ответ .От вас узнал новое для себя слово УЗО :smile3:
    Вообще автомат который вибило зрительно выглядит вот так
    emko.ru/avtomat/uzo.html
    я его для себя охарактеризовал как сдвоенный автомат но с одним включателем:smile3: Никогда подобное раньше не видел.
    Вообщем получаеться что это хорошо что его выбило значит так и надо? А Ахнуть меня могло если бя я не кусачками а руками бы взялся за провода с отключенной фазой?:smile3:


    :smile3:
  • Кнопочка с надписью "тест" есть на нем? Если да, то точно УЗО.
    Нуль с землей соединили вот оно и сработало
    Нет, не могл бы, т.к.
    1. Фазы на проводах не было
    2. УЗО как раз и стоит для того чтобы не ахнуло. Т.е. если бы Вы даже под напряжением туда полезли и схватились за фазу, то УЗО бы отключило тут же электричество.

    Вообщем получаеться что это хорошо что его выбило значит так и надо?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Вообщем получаеться что это хорошо что его выбило значит так и надо?
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    А Ахнуть меня могло если бя я не кусачками а руками бы взялся за провода с отключенной фазой?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    А Ахнуть меня могло если бя я не кусачками а руками бы взялся за провода с отключенной фазой?
    Нажмите, чтобы раскрыть...


  • Супер:smile3: Спасибо за ответ:smile3:
    всё стало понятно.:smile3::smile3:
  • Всё верно. Одно замечание. 1,5 квадрата держат до 19А. Т.е. ваш автомат 20А совсем не защищает этот кабель. Поставьте 16А, хар."С". С уважением Борис
  • Полностью согласен с описанным, но только для розеток (любых, а тем более с заземлением) лучше использовать 2.5 кв.мм. Сопротивление меньше, а стало быть и греться провода меньше будут!
  • Понятно, пакетник поменял на 16А, а вот кабель сложнее, уже все уложенно и скрыто.
    Сообственно розетка используеться только для подключения стиральной машины БЕЗ сушки , машинка потребляет 0.8 кВт*ч.
    Продавец в магазине сказал что кабеля в 1.5 квадрата для этого хватит.
    Обманул? Менять кабель? :(


  • Если электрическая линия будет использоваться только
    ...стриральной машины, кабеля сечением 1,5 кв.мм вполне достаточно.Если электрическая линия будет использоваться только