допустимо...............
ПУЭ 6 издание 2002 год
7.1.37.
Установка розеток в ванных комнатах, душевых, раздевалках при душевых и мыльных помещениях бань, парилках, стиральных пмещениях прачечных не допускается.
В ванных комнатах квартир, гостиниц, общежитий
допускается установка розеток, присединяемых к сети через разделительные трансформаторы или устройства защитного отключения (УЗО)
В общеобразовательных школах и учреждениях по воспитанию детей в помещениях для пребывания детей розетки должны устанавливаться на высоте 1,8 м от пола.
Высота установки розеток в других общественных зданиях и жилых помещениях выбирается удобной для присоединения к ним электрических приборов в зависимости т назначения помещения и оформления интерьера.
Допускается установка розеток и выключателей в специальных стеновых панелях, выполненных на заводах стройиндустрии, без применения закладных коробок.
Розетки должны быть по возможности удалены от заземленных частей (трубопроводы, раковины) и находиться от них на расстоянии
не менее 0,5 м. Для кухонь жилых квартир и общественных зданий это расстояние не нормируется.
В распределительной сети предприятий общественного питания и торговли розетки устанавливаются по техническим заданиям, однако высота их установки не должна превышать 1,3 м.
-------------------------------------------------------------------------------------
от себя лично скажу, установите брызгозащитную (с крышкой) розетку с заземлением
[
ссылка на изображение не работает]
обязательно установите УЗО
![[IMG]](http://www.moeller.ru/upload/content/yzo.jpg)
в щитовой, на высоте 110 см от пола и конечно подальше от раковины, ванны и душа
допустимо............... 7.1.37.допускаетсяВысота установки розетокРозетки должны бытьне менее 0,5 мссылка на изображение не работает