рубли

Подключение автоматов

  • Здравствуйте. Поставил УЗО и новые автоматы. Все фирмы ИЭК. Все работает, но свет стал постоянно моргать. Такое ощущение, что где-то плохой контакт. Все зажимы в автоматах завернуты до упора с усилием. Провода одножильные медные 1,5 - 2,5 мм. Может их как-то особым образом подсоединять? Раньше у меня стояло 2 пробки с винтами и шайбами - все работало. Спасибо за рекомендации.
  • Проверьте контакты на выключателе.
    ИЭК - далеко не лучший вариант, хоть и дешевый. Может и в них проблемы. Если бы неравильно подсоединили УЗО, свет вообще бы не включался.
    Суважением Жанн

  • В практике нередко вставляют провод мимо контактного обжима, получается обжим затянут до упора, а провод нет.Отключите электричество и передерните все провода приходящие к автоматам.
  • Как было написано ранее, ИЭК не лучшие аввтоматические выключатели, а в сочетании с УЗО того-же производителя вообще могут повести себя непредсказуемо. Возможно следуетпоменять автоматы на другие (напаример домовой серии Merlin Gerrin), они не очень дорогие. Вообще свет может моргать от включения оборудования (холодильник, посудомоечная машина и.т п.)
  • чаще бывает так
    если провода используются разного сечения и закручены под один контакт
    2,5 мм затянут (вероятнее всего розетки)
    1,5 мм "болтается" (вероятнее всего освещение)
    --------------------------
    совет на "скорую руку"
    открутите такие зажимы, вытащите провода и скрутите между собой, установите на место, затяните болтовое соединение
    -------------------------
    вообще в перспективе запитывайте провода разного сечения от разных автоматов, т.к. нагрузка одного никак не подходит для другогочаще бывает так








  • Если нет по соседству какой-либо стройки со сваркой, то бывает полезно просто после вышеперечисленных советов(если не помогут) вдарить по автомату,помогает. В момент моргания в таком автомате слышится лёгкое потрескование.Прислушайтесь,а лучше,конечно,заменить.
  • Скорее всего этот ИЭК не то что должно быть на самом деле, а подделка. Мне неоднакратно приходилось прогружать эту "дрянь". При токе 30-60 процентов от номинала они благополучно сгорали. При разборке этих АВ обнаруживалось то что в них нет ничего кроме пары хреновых контактов и перемычки из медной многожилки оччченнь тонкого сечения. Все это и горело потому как ток номинала и не могло выдерживать а тем более отключаться автоматически. Скорее всего вас надули и эти "АВ" надо срочно заменить чем нибудь из хорошей проверенной серии. Не скупитесь, скупой платит дважды!

Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.