Дача. Автомат в моем щитке на 40 А. Включаю лампочку, светит. Включаю пушку на 4.5 кВт, лампочка тухнет вдвое.
Как избавться от проблемы? Поставить стабилизатор на 6-8 кВт?
Валентин
а питание 1-фаза или 3 ?? (если 3 то лучше развести по фазам будет меньше перекос), а сечение провода норма?
Артем
Там наверное на весь поселок дачный 40 А - а вы единолично !))
Где то статья был здесь - то же самое - падение напряжения (не далее 5-й страницы)
Артем
А стабилизатор стоит о- г о - го (порядка 8 000) на такую мощность - а то и дороже.
Алексей
питание 3 фазы. нагрузка развешана по фазам равномерно.
многожилка медная 2.5
а питание 1-фаза или 3 ??(если 3 то лучше развести по фазам будет меньше перекос)
Нажмите, чтобы раскрыть...
а питание 1-фаза или 3 ??(если 3 то лучше развести по фазам будет меньше перекос)
Нажмите, чтобы раскрыть...
а сечение провода норма?
Нажмите, чтобы раскрыть...
а сечение провода норма?
Нажмите, чтобы раскрыть...
Алексей
обижаете! у нас мощность на каждый дом выкупается по киловатам. у нас например выкуплено 12 кВт. и то что председатель не продал лишние киловаты у нас контролируется строго!
до 11 уже дочитал. только про установку стабилизатора нашел + проверка сечения проводовЮ но это точно не мой случай, поскольку розетка на шине, а шина 2.5 медь многожилка
Там наверное на весь поселок дачный 40 А - а вы единолично !))
Нажмите, чтобы раскрыть...
Там наверное на весь поселок дачный 40 А - а вы единолично !))
Нажмите, чтобы раскрыть...
Где то статья был здесь - то же самое - падение напряжения (не далее 5-й страницы)
Нажмите, чтобы раскрыть...
Где то статья был здесь - то же самое - падение напряжения (не далее 5-й страницы)
Нажмите, чтобы раскрыть...
Алексей
а кстати! насчет сечения проводов - сейчас вспоминаю, что в разводной коробке у меня перемычки тонкие. ведь если в линии узкий участок, то он тоже влияет на падение напряжения в куске после него?
Артем
Так вот.
Если у Вас все раскидано по фазам - то получается 12 кВт / 3 = 4 кВт и потом на каждую фазу наверняка автоматы на 16А номиналом стоят ... А пушка жрет 20,5 А - впритык получается, даже лишку. А 2,5 сечение до 20А, вот. Так что все впритык.
Или пушка 3-х фазная ?)
А лампочку вешаете на соседний автомат или на тот же, на котором пушка запитана ?
Вообщем - наверняка получается
питание 3 фазы. нагрузка развешана по фазам равномерно.
Нажмите, чтобы раскрыть...
питание 3 фазы. нагрузка развешана по фазам равномерно.
Нажмите, чтобы раскрыть...
многожилка медная 2.5
Нажмите, чтобы раскрыть...
многожилка медная 2.5
а сечение провода норма?
Нажмите, чтобы раскрыть...
а сечение провода норма?
Нажмите, чтобы раскрыть...
Нажмите, чтобы раскрыть...
Артем
А МОЖЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ действительно не продал ))
то есть как в зоопарке тигру мясо не додают )
а максимальная нагрузка на фазу в Вашем случае - не более 3,8 кВт - если более - наверняка падение от этого.
Попробуйте включить чайник на 2,2 кВт и утюг или обогреватель одновременно на один автомат - то есть приблизиться к 4 кВт - попробуйте на всех автоматах так.
Леонард
Стабилизатор отдыхает если лампочка тухнет вдвое.Опять же, 90% это некачественный ноль (может случиться и фаза такова).За перемычки в коробке не волнуйтесь это не в них дело, о этого таких скачков не будет ( в предохранителе на 63 ампер намного тоньше перемычка).Кстате стоит обратить внимание на всю линию от щитка до потребителя, если линия достаточно протяженная и критически малого сечения, то как известно все потери в ней.
Прохожий
причин может быть несколько....
1. Нет соответствия токов потребления вашего ответвления и сечения проводов...(имеется ввиду магистраль по столбам).
2. Плохое контакт на отходящем подсоединении...
3. Подключение в часы зимнего эенерго максимуму(обогрев, часы пик и т.д.)
..Да и вообще общественное электрохозяйство в запущении...
Выход... Не изобретать велосипед, а совместно пытаться наладить... Если это невозможно (причины опять же известны...)
1. Вешаете вашу нагрузку.
2. Берёте обыкновенный вольтметр и ищете узкое место , вплоть до подстанции.
Вот и всё Иначе-Спасение утопающих...
Антон
Насчет стабилизаторов, можно взять и 10КВА за 5000 руб. - новый. (если правильно договориться с менеджерами и попросить продать в розницу по оптовым ценам. Только это не сильно спасет при таких мощнастях (свет и бытове приборы) пустить через стабилизатор а от обогревателей получите только часть. Если с приборами дружите, то рекомендую просто померять напряжение между фазой и нулем, а также между фазой и любым заземленным предметом (хоть лом воткнутый в землю). Результаты могут приятно удивить. Часто у силовых трансформаторов на подстанциях земля плохо контачит.
Boris
Как версия. Стоит транс на 50ква-выдаёт 70А тока. Вы нагружаете пушкой,еще кто-то-а его всего-то на 90 проц. можно. Мож от этого? Борис
Николай
При соблюдений правил монтажа : квадрат провода, качество контактов (т.е.мин.потерь) поможет электронный стабилизатор с широким диапазоном рабочего напряжения, важно правильно его выбрать, требуются рекомендации свяжитесь
Дача. Автомат в моем щитке на 40 А. Включаю лампочку, светит. Включаю пушку на 4.5 кВт, лампочка тухнет вдвое.
Как избавться от проблемы? Поставить стабилизатор на 6-8 кВт?
Нажмите, чтобы раскрыть...
Дача. Автомат в моем щитке на 40 А. Включаю лампочку, светит. Включаю пушку на 4.5 кВт, лампочка тухнет вдвое.
Как избавться от проблемы? Поставить стабилизатор на 6-8 кВт?
Нажмите, чтобы раскрыть...
Валерий
Советую для начала разобраться, если подстанция перегружена и уже падает напряжение, то стабилизатор еще больше ее нагрузит
VinS
Алексей, а к дому-то что подходит - какое сечение и какая длина ?
VinS
Adduction
У нас тоже выкупается, ) только я в корпуc автомата 10A засунул внутренности автомата 63А, мож мы соседи ??? ;))))
Что не тема, то стабилизатор, все с ума посходили ? или денег немеренно ?
мож сразу подстанцию купить ???
Поменяй автомат под предлогом не работает, на другой, собранный по моей схеме
обижаете! у нас мощность на каждый дом выкупается по киловатам. у нас например выкуплено 12 кВт. и то что председатель не продал лишние киловаты у нас контролируется строго!
Нажмите, чтобы раскрыть...
обижаете! у нас мощность на каждый дом выкупается по киловатам. у нас например выкуплено 12 кВт. и то что председатель не продал лишние киловаты у нас контролируется строго!
Нажмите, чтобы раскрыть...
VinS
Алексей, Вам сначала надо найти причину падения напряжения, а уж потом решать что-то о стабилизаторе, - если у Вас к нагрузке приходит заведомо низкое напряжение, ( а так оно и есть, если, как Вы говорите, 4 мм кв линия и больше 60-ти метров), то покупать стабилизаторлучше повременить, надо:
- сделать замеры на ответвлении от поселковой сети (в разное время) на "линии разграничения);
- сделать замеры у счётчика в разное время и при разных нагрузках;
- сделать замеры непосредственно на нагрузке.
Тогда можно будет определить, где собака порылась.
Первым делом убедитесь, что от ВЛ к Вам идёт действительно 380-220 !
Ну, или 220, если ввод однофазный. Если чистых 220 есть, то нужно будет искать, где идут потери напряжения. Это или по сечению/длине, или на хреновых контактах (вот это саафсем плохо - пожароопасно).