Помогите чайнику

  • Опытные люди,кто получил допуск и сдал элекрику Энергонадзору ответьте
    1.Есть ли у кого образцы актов технической готовности эл.монт работ, акта монтажа уравнивания потенциалов,акта проверки прочности крепления светильников.или они составляются в произвольной форме?
    2.Какие требования к розеткам и светильникам на балконе со стороны проверяющего?
    3.Есть ли принципиальное отличие ПУНП от NYM.Можно ли при наличии в пректе ПУНП по факту сделать NYM? Или это может расцениваться как внесение изменений в проект?


  • 1.есть такой документ ВСН 123-90 в нем образцы тех. документации.
    2. если балкон не застеклен, то желательно, чтобы степень исполнения светильника, розетки т.е. IP должна быть не ниже IP44, это указано на корпусе светильника и розетки, это значит, что розетка, светильник имеют дополнительное уплотнение под крышкой ввиде резиновой прокладки от воздействия атмосферных осадков. Смотря кто будет проверять.........
    3. пунп -это провод который по нормам должен прокладываться под штукатурку, а NYM-это кабель при том в оболочке не поддерживающей горения......лучше в несколько раз. На него обычно изготовитель дает сертификат пожарной безопасности.

Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.