рубли

Проводка в кухне шввп 3х1.5 подскажите плиз.

  • Здравствуйте. В квартире делаем ремонт, проложили новую проводку. Кухня делалась первой, проводку в ней проложили ШВВП 3х1,5 медный провод и на розетки и на свет. Расчет розеток в кухне был такой:
    2 розетки - для холодильника и микроволновки - на отдельном проводе;
    3 розетки - для чайника или тостера или кухонного комбайна - тоже отдельный провод;
    1 розетка - вытяжка, находится почти под потолком - отдельный провод;
    3 розетки - вроде как свободные, находятся возле стола, делались чтобы подключить что прийдется - ну к примеру зарядку от мобильного :smile3: или еще что, или тот-же чайник, короче запасные, - тоже отдельный провод.
    Освещение находится на отдельном проводе.
    Теперь же я прочитал форум, разные темы и вижу что для розеток все ставят 3х2,5 и понимаю что мы поставили малое сечение. Хотя в комнаты провели все как надо 3х1,5 свет и 3х2,5 розетки. В кухне поставили 3х1,5 потому что на тот момент был только такой кабель. Сейчас же я сомневаюсь хватит ли мне его? Не будет ли греться? Вынимать его уже поздно потому, что стены пошпаклеваны, провода уложены в стены, гипсокартон собран. Подскажите хватит ли мне этого сечения? И еще вопрос по поводу автоматов - друзья говорят ставить Шнайдер или АВВ на 25А - правильно ли это?




    :smile3:


  • Провод сечением 1,5кв.мм. выдерживает 3,5кВт без нагрева. Допустимый нагрев 55 С. Т.е. при необходимости нагрузка может быть более 3,5 кВт. Если у вас на каждую группу розеток отдельный провод+отдельный автомат,то живите спокойно. В противном случае придётся следить за тем,что-бы суммарная мощность одновременно включаемых приборов не превышала четырёх киловатт. Для провода сечением 1,5кв.мм. оптимален автомат на 16А.Это по науке,по практике на короткое замыкание автомат на 25А
    прекрасно реагирует.
  • А если провода все отдельные, а автомат для них поставить 1? Тоже нормально?
  • Один автомат поставить можно в том случае,если его включить в цепь на ту группу розеток,которая отвечает за микроволновку,и холодильник.Но все таки лучше поставить и на группу чайник-тостер-кух.комбайн.
  • 16 A na avtomat na 1, 5 zamnogo budet.
    posmotri v lubom kabelnom kataloge, chto dla tvojegp tipa montaza dopustimij tok kabelu budet 14A.
    poetomu svatj 13!
    inache ne vipolnis uslovije zaschiti po peregruzke.
    Dla korotkogo konecho sojdet




  • А если придётся включить одновременно все приборы? Тогда придётся ставить(если один) автомат не менее,чем на 32А,что не допустимо,т.к. каждая группа розеток уже не будет защищена от перегрузки. И надо не забыть посмотреть сечение провода, который
    будет подключаться к этому автомату,если вы всё-таки примете это авантюрное решение.Сечение не менее 4мм/кв.Но не советую.
    И ещё.Через примерно полгода или раньше протяните заново все места подключения многожильного провода.Имеет место быть явление текучести металла.Короче,винты крепления следует дотянуть.
    А если провода все отдельные, а автомат для них поставить 1? Тоже нормально?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    А если провода все отдельные, а автомат для них поставить 1? Тоже нормально?
    Нажмите, чтобы раскрыть...


Реклама