  • Здравствуйте!
    У меня 2-ух комнатная квартира в новостройке, электрощиток в квартире. В квартире в 1-ой комнате будет теплый пол (1,2 кВТ), во 2-ой кондиционер (1,5 кВт), в кухне теплый пол (1,9 кВТ), кондиционер (1,5 кВт), электроплита, посудомойка, холодильник, в ванной теплый пол (0,5 кВт) и стиральная машинка, в туалете проточный водонагреватель (8 кВт) и каждой комнате свет и розетки под стандартную технику.
    Подскажите, пожалуйста, как лучше скомпоновать электрощиток:
    - как рассчитать номинал автомата (или лучше поставить УЗО?) на вход (стоит 32 А);
    - какие потребители можно объединить, а какие лучше выделить в отдельные линии;
    - как рассчитать номиналы автоматов на выбранные линии;
    - на какие линии лучше поставить УЗО.
    Большое Всем спасибо!










  • Главный вводной автомат уже расчитан, сколько ампер вам отпущено на квартиру.Все групповые линии только после УЗО.УЗО может быть и одно на всю квартиру, а можете и три и четыре.Условие УЗО не подсоединяется с другого УЗО.Номиналы автоматов на выбранные линии в вашем случае расчитываются просто, по сечению подводимых проводов.
  • Кто-же тебя надоумил поставить проточный нагреватель. Почему не аккумулирующий. При вводном на 32 задачка уже не решаеться, поставь минимум на 40А (если позволяет сечение провода идущего от этажного щитка) .
    И не в коем случае не ставь УЗО на вводе. Используй УЗО для электроприборов установленых в ванной и туалете, можешь их совместить если подключение выполнишь через розетку (на случай проверки УЗО)
    Автоматы для активной нагрузки (с запасом) примерно из расчета 5 Ампер на 1 кВт.
    Да и не забывай автоматом в первую очередь ты защищаешь провод от перегрева. Для меди сечением 1,5 автомат не более 25, для 2,5 не более 32.


  • не укзано самое главное. СЕЧЕНИЕ ВВОДА.
  • Уточнения.
    Ввод в квартиру (кабель 3*10 кв.мм) осуществляется от временной линии (расположна в общем коридоре) без автомата, на обычной скрутке. В квартирном щитке стояли неподключенные автоматы на 16, 32 А и 2 УЗО на 16 А. Временно использую для ввода имеющийся 32 А автомат, но для чего он был запланирован, для электроплиты (7 кВт/220 В = 32 А) или для ввода непонятно. Может быть когда в общем коридоре установят счетчики эл. энергии , там же будут стоять вводные автоматы на каждую квартиру? Как определить подведенную к квартире мощность и чем она ограничивается, счетчиком, вводным автоматом? Сейчас, как я понимаю, я могу получить мощность ограниченную только пропускной способностью кабеля?
    - как рассчитать номинал автомата (или лучше поставить УЗО?) на вход (стоит 32 А);
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    - как рассчитать номинал автомата (или лучше поставить УЗО?) на вход (стоит 32 А);
    Нажмите, чтобы раскрыть...


  • что же вы уважаемый пишете
    25А для 1,5 от перегрева никак не защищает, разве что в земле. От куда такие завышиные данные?
    А вы уважаемый Сергей посмотрели бы нормативную документацию, её в интернете навалом, в кабельные каталоги какие заглянули бы, в них производитель указывает кокой допустимый ток на то илил иное сечение взависимости от метода прокладки
    Да и не забывай автоматом в первую очередь ты защищаешь провод от перегрева. Для меди сечением 1,5 автомат не более 25, для 2,5 не более 32.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Да и не забывай автоматом в первую очередь ты защищаешь провод от перегрева. Для меди сечением 1,5 автомат не более 25, для 2,5 не более 32.
    Нажмите, чтобы раскрыть...


Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.