Выбор сечения кабеля по мощности

  • Пожалуйста подскажите. От подстанции до ВРУ 260м. потребляемая мощность 140кВт(электрокател 60кВт, вентиляция 57кВт, освещение).
    Какого сечения необходимо заложить кабель(медь)? Где можно посмотреть? Заранее благодарю.
  • ПУЭ !
  • Уважаемый Mars, у вас суммарный ток будет = 223,54 А, (котёл - 91,34 А, вентиляция - 96,28 А, освещение - 35,93 А). А далее всё зависит от условий прокладки.
    Дык вот, если кабель в воздухе (ну по опорам там или по стенам-заборам), то сеч. 95 квадрат. Это по меди и для каждой жилы.
    А вот если в земле кабель проложите, то сечение уже 50 квадрат.
    Это без учёта кофф. спроса на каждое эл.оборудование и коэф. совпадения максимумов.
    Основания: ПУЭ табл.1.3.6., СП 31-110-2003.
    Удачи Вам ! Сергей.