2ВЛАДИМИР
Добрый день!
У меня аналогичная проблема, дом как здесь говорилось-"московской " серии. Где-то произошло КЗ, в результате чего пропал "0", теперь на обоих проводах "фаза". Не подскажите-ли как найти место КЗ. Электрик из РЭУ- не помощник, предлагает долбить все стены. А подобные действия требуют последующего каптального ремонта.
Владимир.
Смотри все просто значит в стене где-то сплавился ноль и фаза и ноль отгорел со стороны щитка
1. способ с трансом
берем транс как описано выше, выключаем автомат на данную розетку, транс запитываем мона от люстры если разделение идет свет/розетки вторичную обмотку транса кидаем на розетку, далее от розетки ведем пробником где погаснет там сплавились ноль и фаза, по мере приближения к кз ток в проводке больше пробник лучше чует проводку, после кз ток =0 и электромагнитного поля нет соответственно пробник проводку потеряет, если обнаружиться что ноль отгорел не около, тогда не повезло

но это редкость, чем больше мощность транса тем лучше для пробника, если транс слабенький советую намотать дроссель на любом сердечнике витков 30 любого изолированного провода подходящего по сечению, тогда лучше будет видеть пробник ... не увлекайтесь поиском следите за температурой транса, обычно ват 200-400 хватает на мин 5-10 а этого времени хватит за глаза если без перекуров ;) ...
2 если нет транса
выключаем автомат для розетки и провод из одной дыры розетки на фазу, из дугой дыры на нагрузку а ноль напрямую на нагрузку и также пробником ток по проводу потечет и пробник его будет видеть до КЗ
P.S. Элетрику не рассказывай, если все будут знать будет неинтересно ;)