В загородном домике вводной автомат32А ( 380 В 3 фазы )
При какой нагрузке (Вт) его будет выбивать? (хочу пока ведут газ
поставить электрокотел)
Интресуют следующие комбинации
Котел 380В 9,45 кВт + несколько(сколько Вт?) лампочек на одной из фаз.
Тоже самое но лампочки распеределены по 2 фазам.
Тоже самое, но котел 7.5 кВт
Буду благодарен также за математические зависимости или ссылки
на них
-
electro
вводной автомат 3*32А
мощность нагрузки около 12 кВт
сечение питающего кабеля не менее 4 мм (лучше 6 мм)
------------
на котел 9,45 кВт обязательно установите
защитный автомат 3*25А, узо с отсечкой 300 мА
------------
на котел 7,5 кВт обязательно установите
защитный автомат 3*20А, узо с отсечкой 300 мА
------------
на лампочки поставь 10А, думаю достаточно
если что прийдется раскидать, на две или три фазы
-
Леонард
При нагрузке любой фазы выше 7.5 кВт автомат отключится.Котел как я понимаю включается линейно между фазами, так что с ним порядок.
-
Константин
2 electro: Естествеено все это будет защищаться, позову специалистов.
Просто хочу пока прикинуть, на что я могу расситывать. Все же не ясно, сколько
еще "лампочек" у меня останется в запасе.
2 Леонард: Если я правильно понимаю, то общее ограничение по мощности
у меня 32*380=12160 Вт. Как отсюда получить ограничение 7.5 кВт на каждую
фазу? Делить на корень из 3?
-
Леонард
Корень применим к линейному напряжению. В вашем случае я расчитал фазную нагрузку, и умножал силу тока на фазное напряжение.
Число 12160 неверно, полная мощность в вашем случае это 21 кВт.
-
Константин
То есть котел 9,45кВт с каждой фазы возьмет 3,15 кВт?
И на каждой фазе останется еще запас 3,85 кВт?
-
Константин
Выше 2 Леонард
-
Леонард
Константин, конечно же нет.Нагреватель работает на линейном напряжении 380вольт, и нагружает он две из трех фаз.По 12.5 ампер на каждой из двух фаз.
-
Константин
Леонард, означает ли это, что одна из фаз будет менее нагружена, и на нее имеет смысл вешать
большую часть прочих лампочек и розеток?
-
Леонард
Всегда одна из фаз менее нагружена чем другая, вопрос насколько велик перекос по току.Если перекос не столь значителен то можно проигнорировать, если более менее значителен то желательно навести порядок нагрузок.
-
Константин
Спрошу по другому
Одна из трех фаз при подключении трехфазного котла
остается ненагруженной?
-
Леонард
дА
-
Леонард
Мои утверждения справедливы для двухфазной нагрузки, обычно водонагреватель работает от одной или на двух фазах.
-
Константин
Котел трехфазныйWarmos 9
схема здесь teplo-devi.ru/NEW/shema-k.asp
-
Леонард
Значит нагрузка будет симетрична на все фазы.В чем тогда вопрос?
-
Константин
В том, что я в это ни фига не понимаю

Теперь все прояснилось. Спасибо
-
ALEX
Много лет занимаюсь монтажом, Из опыта: Вам надо разбить отходящую вашу общую нагрузку (имею ввиду с 3-х ф автомата 32А.) Обязательно вводной автомат заменить на Siemens, или ABB, т.к все наши "ДЕКИ", "ЩИТЫ" уже при 50-60% нагрузки внутри всё плавится и уже никогда не отключают КЗ, или же постоянно будут давать ложные отключения, а на отходящих линиях установить несколько автоматов по 16-25А. . чтобы уменьшить токи на автоматы. Большие токи- это враги и с ними надо бороться. Спасибо. ALEX.