хотелось бы чтобы УЗО защищало оба сегмента проводки
я планировал поставить УЗО на входе, а потом с его выхода параллельно подключить 2 автомата на каждый сегментНажмите, чтобы раскрыть...хотелось бы чтобы УЗО защищало оба сегмента проводки
я планировал поставить УЗО на входе, а потом с его выхода параллельно подключить 2 автомата на каждый сегментНажмите, чтобы раскрыть...в наличии имеется УЗО и два автомата на 25АНажмите, чтобы раскрыть...в наличии имеется УЗО и два автомата на 25АНажмите, чтобы раскрыть...кстати на площадке (на щитке за квартирой) имеется плавкий предохранитель на 20АНажмите, чтобы раскрыть...кстати на площадке (на щитке за квартирой) имеется плавкий предохранитель на 20АНажмите, чтобы раскрыть...
подробная схема электрощитаподробная схема электрощита
токи КЗ не должны проходить через узо
Поскольку плавкий предохранитель выполняет ту же роль что и автомат , то при возросшем потреблени мощности , как в вашем случае, плакий предохранитель 20А становится недостаточным по току и лишним по количеству.Неверным было бы его заменить таким же типом , увеличив ток отсечки скажем до 40 А, как в вашем случае. Лучше его демонтировать совсем и соединить провода скруткой, либо заменить их одним проводом.Нажмите, чтобы раскрыть...Поскольку плавкий предохранитель выполняет ту же роль что и автомат , то при возросшем потреблени мощности , как в вашем случае, плакий предохранитель 20А становится недостаточным по току и лишним по количеству.Неверным было бы его заменить таким же типом , увеличив ток отсечки скажем до 40 А, как в вашем случае. Лучше его демонтировать совсем и соединить провода скруткой, либо заменить их одним проводом.Нажмите, чтобы раскрыть...Подразумевается, что увеличив мощность потребителей, замена 20 амперной защиты на 40 А произведена с учетом замены квартирной электропроводки на провода , расчитанные на 40А.Нажмите, чтобы раскрыть...Подразумевается, что увеличив мощность потребителей, замена 20 амперной защиты на 40 А произведена с учетом замены квартирной электропроводки на провода , расчитанные на 40А.Нажмите, чтобы раскрыть...советую поменять автоматы на 16 А тип В
узо не более 30 млА 25 А тип АНажмите, чтобы раскрыть...советую поменять автоматы на 16 А тип В
узо не более 30 млА 25 А тип АНажмите, чтобы раскрыть...