рубли

Параллельное включение автоматов

  • Имеет ли смысл параллельное включение автоматов???
    Например если два автомата по 25 А поставить параллельно , то они какую нагрузку выдержат??? Если не трудно , то ответте доказательно. СПС
  • смысла нет
    схема такого подключения будет работать, только в идеальных условиях
    - сечение и электрическое сопротивление проводов одинаковы
    - автоматы индентичны по характеристикам
    что просто невозможно
    ----------------
    все равно что подключать паралельно два провода, вы не сможете создать одинакого тока в обоих проводах





  • В любом электрощитке имеет место параллельное подключение автоматов по группам.Главное это сечение проводов, и выделенная нагрузка.Два автомата по 25 ампер соединенные параллельно работающие на один потребитель ничего не дадут, один из них и через мгновение второй выбьют при нагрузке выше 25 ампер.Так как ток на клемах автомата пропорционален нагрузке в линии.
  • Вопрос очень интересеный только лишь в теоретическом плане ибо на практике проще купить автомат на 50 ампер и спать спокойно! А это самое главное в электричестве -спать спкойно и не думать . проснувшись ночью в холодном поту о распеределении токов через два паралельных автомата. Хотя заранееясно что при 50 А в общем проводе вырубит оба автомата наверняка!
    А вот при 25 А оба будут оставаться включеными с большой вероятность. Кроме невероятного случая когда один из автоматов (или контактов на нем) находится в состоянии разрыва цепи. В этом случае весь ток пойдет через рабочий автомат и 25 А его вырубит. Реальная картина будет зависеть от разницы в электропроводимости обоих автоматов, включая естественно и контакты - там где провода прикручены. Разная степень окисления, например. При идеальной электрической идентичности двух ветвей распределение токов будет поровну и такая пара выдержит 50 А, из условия 25 А на каждый автомат. Это идеально, а в жизни, следовательно это значение будет колебаться от 25 до 50 ампер. В соответствии с кривой распределения вероятностей наиболее вероятное событие будет на отметке 37, 5 А , т.е. в середине этого диапазона.
    Но.... если вспомним назначение автомата, то станет ясно что ставить их на ограничение 37.5 А было бы неверно. Ведь 37,5 это максимум кривой распределения , а конкретная отсечка как мы убедились может быть в обе стороны. В меньшую не страшно, а вот в большую....!
    С электричеством не шутят....
    А опыт поставить можно. Поставьте в обе паралельные ветви по амперметру на 50 А.Покрутите контакты, увеличивайте нагрузку.... И наблюдайте правильность теории.
    Не забывайте , в дополнение, что разброс по времени срабатывания не играет в данном случае никакой роли. Это вам в качестве домашнего задания. Спасибо за занимательный вопрос!




  • Не занимайтесь демагогией. Автомат не высокоомный потребитель, а простой проводник для тока, поставте хоть сто автоматов в параллель, но сила тока в цепи будет зависеть от нагрузки ( последовательно включенной Относительно автоматов) в цепи. Будет цепь нагружена на 30 ампер, то они и будут эти 30 ампер на клемах всех автоматов.
  • Вполне вероятно что ток в цепи 50 ампер будет делится между двумя параллельными автоматами, но с условием если автоматы одинаковые по току.
    Пардон.

  • кое кому пора-бы вспомнить закон Ома для участка цепи
    Не занимайтесь демагогией.Автомат не высокоомный потребитель, а простой проводник для тока, поставте хоть сто автоматов в параллель, но сила тока в цепи будет зависеть от нагрузки ( последовательно включенной Относительно автоматов) в цепи.Будет цепь нагружена на 30 ампер, то они и будут эти 30 ампер на клемах всех автоматов.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Не занимайтесь демагогией.Автомат не высокоомный потребитель, а простой проводник для тока, поставте хоть сто автоматов в параллель, но сила тока в цепи будет зависеть от нагрузки ( последовательно включенной Относительно автоматов) в цепи.Будет цепь нагружена на 30 ампер, то они и будут эти 30 ампер на клемах всех автоматов.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Самое интересное в Вашей дискуссии это то, что стоимость автомата на 25А и на 50 практически одинаковы, а вот местоустановки не нужно увеличивать , да и один 25 амперник в запасе будет.
  • Если 2 лампочки подсоединить паралельно, что они начнут гореть в 2 раза тусклее? При паралельном соединении сила тока протекающих через оба автомата будет примерно одинакова, и сработают оба при превышении 25 А.
  • УЧИТЕ ЗАКОН ОМА, помогает иногда, и не надо путать божий дар с яичницой, лампочка, это сопротивление и на него действует условия парраллеьности и последователбьности, а автомат это прибор, в котором, увы, уже заложены его технические характеристики, вот. Как говорил мой учитель, не сдадите вы ТОЭ (Теоритические основы электротехники). Андрей
    Имеет ли смысл параллельное включение автоматов???
    Например если два автомата по 25 А поставить параллельно , то они какую нагрузку выдержат??? Если не трудно , то ответте доказательно. СПС
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Имеет ли смысл параллельное включение автоматов???
    Например если два автомата по 25 А поставить параллельно , то они какую нагрузку выдержат??? Если не трудно , то ответте доказательно. СПС