Хочу провести розетки в ванную комнату для стиральной машины и в туалет для водогрея.
Можно ли это сделать в принципе и могу ли я подключится к ветке которая освещает туалет и ванную.
electro
нежелательно
слишком большая нагрузка
для таких потребителей особенно для водонагревателя требуеться индивидуальная линия
Faza
В момент нагрева воды стиральная машина потребляет мощность(самая распространённая) 2,2 кВт, накопительный водонагреватель 1,3 кВт. В сумме 3,5 кВт плюс мелочь в виде освещения. Провод, видимо, алюминиевый и сечением 2,5 кв.мм., который рассчитан на такую мощность, т.е. всё работать будет, но на пределе. Думайте сами.
Анатолий
По правилам подключения стиральной машины требуется подключением через отдельный автомат 16 А и УЗО отдельно проложеным кабелем 2.5 мм кв. с обязательной жилой заземления.
Andmond
Дом новый, проводка медь.
Водогрей будет накопительный, мощностью порядка 2 кВт.
меня немного смущает сама возможность нахождения розеток в ванной...
Faza
А меня лет 20 не смущает нахождение розеток в ванной. Тогда ещё УЗО не было, сейчас есть. Можете жить по правилам и тянуть новую проводку по новой квартире, как советует Анатолий, а можете поставить УЗО в отдельном корпусе непосредственно у распайки, запитывающей санузел, если, конечно, провод (сечение)позволяет. Накопитель у Вас мощнее, чем я предполагал. Но для меди терпимо, читывая кратковременность работы СМ в режиме нагрева.
Ярослав
Для розеток в ванной обязательно УЗО на 10 мА или можно на 30 мА ?
Nort_GT
Все можно, необходимо лишь кабель делать цельным и отдельно для стиральной машины и обогревателя... Подробнее расскажу если интерестно. Почтой.
Boris
.Здравствуйте. У вас медь 2,5 квадрат-всё путём, до 25А держит. Розетки в ванной можно-в зоне 2, это 0,6м и дальше от ванной, желательно IP -44. УЗО обязательно, 30мА. Но. Машина сама имеет хорошую изоляцию. Думайте сами.
Viktor
Обязательно УЗО с током утечки не более 30 ма, две линии по 2,5 мм2 для каждого потребителя.
Совмещать осветительную цепь и силовых потребителей в распределительной коробке нежелательно, останетесь без света и ........ .
Как правило, в наших сантехкабинах провод на освещение не более 1,5 кв.мм, для подключения розеток не расчитан, см. ПУЭ....... .
electro
ПУЭ 6 издание 2002 год
7.1.37.
Установка розеток в ванных комнатах, душевых, раздевалках при душевых и мыльных помещениях бань, парилках, стиральных пмещениях прачечных не допускается.
В ванных комнатах квартир, гостиниц, общежитий допускается установка розеток, присединяемых к сети через разделительные трансформаторы или устройства защитного отключения (УЗО)
В общеобразовательных школах и учреждениях по воспитанию детей в помещениях для пребывания детей розетки должны устанавливаться на высоте 1,8 м от пола. Высота установки розеток в других общественных зданиях и жилых помещениях выбирается удобной для присоединения к ним электрических приборов в зависимости т назначения помещения и оформления интерьера.
Допускается установка розеток и выключателей в специальных стеновых панелях, выполненных на заводах стройиндустрии, без применения закладных коробок.
Розетки должны быть по возможности удалены от заземленных частей (трубопроводы, раковины) и находиться от них на расстоянии не менее 0,5 м. Для кухонь жилых квартир и общественных зданий это расстояние не нормируется.
В распределительной сети предприятий общественного питания и торговли розетки устанавливаются по техническим заданиям, однако высота их установки не должна превышать 1,3 м.
--------------------------------------------
от себя лично скажу, установите брызгозащитную (с крышкой) розетку с заземлением обязательно установите УЗО в щитовой, на высоте 110 см от пола и конечно подальше от раковины, ванны и душа
electro
Faza
Во-первых,провод сечением 1,5мм.кв.(медь)рассчитан на подключение нагрузки мощностью 3,5 кВт.А СМ это или уличный фонарь ему(проводу) безразлично.Эта мощность подразумевает что провод остаётся холодным,но также допускается нагрев провода до 55 С и тогда нагрузка может достигать и 4кВт.Это по вопросу подключения к осветительной сети. И второе,касается господ-теоретиков.В реальной,практической жизни применяются другие ПУЭ,когда вопрос стоит о подключении СМ и пр.мелочи,а не сдачи трёхэтажного коттеджа комиссии.
Хочу провести розетки в ванную комнату для стиральной машины и в туалет для водогрея.
Можно ли это сделать в принципе и могу ли я подключится к ветке которая освещает туалет и ванную.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Хочу провести розетки в ванную комнату для стиральной машины и в туалет для водогрея.
Можно ли это сделать в принципе и могу ли я подключится к ветке которая освещает туалет и ванную.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Nort_GT
Все легко и просто - медная жила 1,5 приблизительно равна алюминеевой 2,5
А вот алюминиевой такого сечения сделана ВСЯ проводка в квартирах!
И выдержит она нагрузку до 4КВт смело, но для безопасности лучше сделать как я и писал ранее - отдельно.
1. Нужно найти распределительную коробку.
(В основном между ванной и туалетом почти у потолка)
2. Продумать как будет ити проводка, так чтоб было минимум соединений.
3. Взять "болгарку" и сделать канавки для електрики, на высоте не менне 15см!
4. Ставить розетку не обязательно на 110см можно просто на 5см выше выхода воды в стир машине и не вздумайте вести електрику под раковиной и/или под ванной, у вас есть противоположная стена!!!
5. Теперь надо вложить кабель в канавку и зашпаклевать шпаклевкой, есть специальные для елетрики.
Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.
#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.