Водонагреватель выбивает автомат

  • Купил проточный нагреватель воды на 5 КВ. Подключил к розетке, но после пяти минут работы выбивает автомат. Дом новый, автомат на 3 КВ. На кухне электроплита. Хочу узнать достаточно ли будет поменять автомат на5 КВ, или лучше протянуть от щитка провод с разеткой? Спасибо.
  • Ответ -Для данного нагревателя обязательно отдельную трехпроводную линию сечением 2,5 кв.мм, желательно моножила, плюс УЗО с током утечки не более 30 ма, автоматический выключатель на 25А. Кстати, перед подключением в щитке убедитесь, что подводящая линия на вашу квартиру потянет данную нагрузку. В старых домах, как правило, питающая линия не более 4 кв.мм, проводник аллюминий. УДАЧИ!
  • Водонагреватель.
    Вам действительно лучше провести отдельно,
    во первых вам понадобиться отдельный автомат!!! (сугубо для водонагревателя)
    во вторых проводку сделать нужно будет кабелем минимум
    медным 1,5мм либо алюминиевым 2,5мм!!!
    Если не сделать таким образом есть возможность возгарания проводки и/или при наличии короткого замыкания автомат не сможет его определить!!!
    Если что не понятно пишите!!!Водонагреватель.