рубли

Узо и автоматы по амперам

  • Господа! Подскажите что может негативного произойти или не сработать когда после УЗО 25А будет стоять автомат 25А. Знаю что рекомендовано ставить автоматы с меньшим номиналом чем УЗО, но все таки если сделать так, то что может быть "не так"? Заранее благодарю
  • Забыл сказать, УЗО и Автомат двухполярные (на Ноль и Фазу). Заземления в помещении нет.
  • по правилам если узо установлено без защиты от сверх тока его дожен защитить вышестоящий автомат
    т.е.
    Номинальная включающая и отключающая способность УЗО
    Минимальное значение Im = 10 In или 500 А (выбирается большее значение).
    получается усли у вас автомат 25 тип В или С, тогда вы проходите по этому параметру, а вот в случае если автомат у вас тип D, то желательно поменять его на вышеуказанный тип автомата
    лучший вариант тип В для групповых линий
    а для вводного автомата подойдет тип С





  • Ув. electro огромное спасибо за подсказку!
  • а если в доме нет заземления, вместо него используется зануление - будет ли срабатывать УЗО в случае утечки?
  • обязательно будет
    лучше даже не ставить зануление
    на случай обрыва питающего ноля и получения фазного напряжения на корпусе

  • А почему автомат 2-х полюсный? По правилам-1п. 2-х-во взрывоопасных
  • В УЗО номинальный ток в вашем случае 25А-это пропускная способность контактов УЗО,которое от сверхтоков по оределению не защищает,поэтому данный параметр желательно иметь не меньше,чем номинал вводного автомата,можно установить УЗО и на 40 и на 63А(хотя некоторых инспекторов энергонадзора это смущает,должно быть не все еще знакомы с принципом действия УЗО)
    Другое дело-дифавтомат,где в одном корпусе собраны УЗО и собственно автомат,в этом случае должна соблюдаться селективность,т.е. номинальный ток дожен быть на ступеньку ниже,чем у автомата,расположенного ближе к источнику питания.Самый распространенный в России дифавтомат-Ад-12однофазный АД-14трехфазный.