Вопрос по электрике новой квартиры

  • В новой квартире (дом сдали в ноябре 2004 года, проект дома 1986 года) в эл. щитке установлено автомат на 32А до эл счетчика, после счетчика 3 автомата на 16А и от них до квартиры 3 провода ВВг 3х1,5.
    Вопросы: 1. Какого сечения провода должны быть проложены до квартиры?; 2) Правильно ли выбраны автоматы?; 3) Должны ли были строители установить УЗО в щитке?; 4.Какая нормативная документация это регламентирует?; 5. Чем можно защитить эл. оборудование квартиры от повышенного напряжения.
  • ПУЭ, седьмое издание, 2002 год ::: таблица 7.1.1
    минимальное сечение провода до счетчика 2,5 мм
    минимальное сечение провода в квартире 1,5 мм
    --------------------------------------------
    автоматы выбраны правильно
    electro.narod.ru/tables/current.htm таблица выбора автоматов
    --------------------------------------------
    ПУЭ, седьмое издание, 2002 год
    7.1.71
    для защиты групповых линий, питающих штепсельные розетки для переносных электрических приборов, рекомендуется предусматривать устройства защитного отключения (узо)
    --------------------------------------------
    Датчик превышения напряжения ДПН-260
    Автоматический выключатель с защитой от превышения сетевого напряжения ASP-3Н








    рекомендуется

    Датчик превышения напряжения ДПН-260
  • Спасибо за ответы.
    Хотелось уточнить про УЗО, из ПУЭ "...рекомендуется устанавливать УЗО..." это значит, что со строителей я не могу потребовать установить УЗО или нет?
  • Строители должны установить то, что предусмотрено проектом - не больше и не меньше. Попросите чтобы Вас ознакомили с проектом. В любом случае УЗО рекомендую установить самостоятельно(в смысле нанять квалифицированного электрика за свой счет) на каждую из трех линий(в проекте скорее всего одно общее), это поможет выявить утечку в случае ее возникновения. УЗО выбирайте электромеханическое(они подороже)-электронные могут быть склонны к ложным срабатываниям.
  • По действующим нормам так делать нельзя - автомат перед счётчиком не ставится(в жилых домах). УЗО по нормам необязательно, но рекомендуется. А так автоматы выбраны правильно,
    правда если до автомата 32А проложен провод минимум 4мм кв. Нормативная документация СП31-110-2003 и ПУЭ.
  • Товарищь Василий, автомат перед счетчикам стоять ДОЛЖЕН на расстоянии не более 10 метров по кабелю.
    С уважениемЖанн.
  • Перед счетчиком должен быть установлен коммутационный аппарат(С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПЛОМБИРОВКИ) для безопасной замены счетчика. пакетнник или автомат-определяеться проектом,но автомат ИМХО лучше!
    Если проект86года,то формально все сделано правильно,и дом принимался исходя из норм 86года!
    Еще принимаються новые дома с аллюминиевой проводкой,по проектам ,согласованным в бородатом году!

  • Товарищь Жанн а как насчёт этажного щита? Именно там он и стоит.
  • А Siemens и ИЭК (выбор исходя из наличия в магазинах) это электромеханическое УЗО или электронное?

Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.