рубли

Нормативные акты по установке защиты перед счетчиком.

  • Недавно своим родственикам в частном доме установил новый эл. щиток. Защитный автомат поставил перед счетчиком, после счетчика устанвливал все, что требуется. Инспектор предъявил претензии по поводу автомата перед счетчиком. Есть ли какие то нормативные акты, разрешающие установку защиты перед счетчиком?
    Благодарю.
  • Вообще-то перед счётчиком ставится пакетник, рубильник, выключатель напряжения и пр. с условием возможности пломбировки прибора, дабы избежать хищения. Если поставленный вами автомат выполняет функции защиты домашней сети-это не есть правильно. Защита должна быть после счётчика.
    Не помню, где искать сейчас нормативы, но так уж принято делать.
  • Ответ на Ваш вопрос Вы найдете в главе 1.5 ПУЭ 6-го издания от 2002 г. В частности, там говорится:
    1.5.36. Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380 В должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него на расстоянии не более 10 м коммутационным аппаратом или предохранителями. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоединяемых к счетчику.
    Полностью можете изучить вопрос по ссылке [ссылка не работает] .
    ЕК





  • вопрос глупый, засоряет эфир-есть аксиомы-хлеб, электричество-никто не пытается придумать новые название

Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.