Вопрос по узо

  • Как известно, УЗО бывают одно- и двухфункциональные с дополнительной защитой от сверхтока .
    Вопрос : можно ли в групповую линию устанавливать двухфункциональною УЗО без наличия в этой линии автомата защиты этой сети ?
    и еще один момент: как понимать требование п.Е11 пособия П2-2000 к СНиП , в котором дословно говорится :
    "Использовать УЗО в групповых линиях, не имеющих защиту от сверхтока, без дополнительного аппарата, обеспечивающего эту защиту, недопустимо." ?




  • Можно ставить, а поскольку в он двухфункциональный (с дополнительной защитой от
    свертока ), то и с требованием п.Е11 пособия П2-2000 к СНиП -всё в порядке.
  • Существует два типа устройств для защиты от дифф. тока- это
    1. ВД - выключатель дифференциальный (собственно УЗО)
    2. АВДТ - автоматический выключатель дифференциального тока (АВ + УЗО) - тот самый двухфункциональный о котором Вы говорите, он как раз с защитой от сверхтока :smile3: