рубли

Срабатывание узо при включении лампы в розетку

  • Долго мирился в квартире с ситуацией. Теперь стало мало розеток - хочу разобраться.
    Делал разводку электрик-кустарь, но по отзывам граммотный специалист.
    Узо стандартное типа АС. Производства ДЭК 63А на 30мА. За ним автоматы. Один из них (16А) контролирует порядка 30 розеток. Они разведены по квартире звездой. Один из проводов в этой группе идет на кухню (проводка скрытая). В конце стоит блок из двух розеток. При попытке включить в любую из них холодильник, утюг или просто лампу происходит выбивание УЗО. Автоматы не выбивает. Эти приборы нормально работают от других розеток. Все другие розетки на этой группе работают нормально.
    Как найти причину, как с ней справиться. Понимаю, что самое легкое - провести новый провод от автомата к розеткам. Но это через всю квартиру. Спасибо.


  • Если у Вас розетки с заземляющим контактом, то судя по всему, электрик перепутал нулевой рабочий и нулевой защитный проводники. Вам нужно поменять их местами( определите сначала с помощью индикаторной отвертки фазный провод. Его не трогайте. После этого поменяйте местами провода, идущие от заземляющего и оставшегося контакта).
    С уважением ! Сергей Владимирович.
  • Посмотрите в щите соединения на эту линию с розетками, обратите внимание что бы и фаза и ноль проходили через УЗО, если что то одно проходит минуя, а другое через УЗО, то срабатывания обеспечены.
  • А разве ваш дипломированный спец-близорук?
    Скорее, всего, правда, он перепутал провода, землю поставил вместо "нуля". Или в щитке "нуль"-обычно синий(По ПУЭ) не пустил, а желто-зеленый проводник. Ошибка частая.
    У дебилов.

  • Человек, вроде ясно написал, что УЗО выбивает при включении эл.-приборов в только одну розетку. Причем здесь УЗО, когда на него нагружено кроме той розетки , еще почти 3 десятка ?
    С уважением ! Сергей Владимирович !
  • Полностью с этим согласен.Других вариантов нет.
    С уважением ! Олег.
    Если у Вас розетки с заземляющим контактом, то судя по всему, электрик перепутал нулевой рабочий и нулевой защитный проводники. Вам нужно поменять их местами( определите сначала с помощью индикаторной отвертки фазный провод. Его не трогайте. После этого поменяйте местами провода, идущие от заземляющего и оставшегося контакта).
    С уважением ! Сергей Владимирович.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Если у Вас розетки с заземляющим контактом, то судя по всему, электрик перепутал нулевой рабочий и нулевой защитный проводники. Вам нужно поменять их местами( определите сначала с помощью индикаторной отвертки фазный провод. Его не трогайте. После этого поменяйте местами провода, идущие от заземляющего и оставшегося контакта).
    С уважением ! Сергей Владимирович.

    Нажмите, чтобы раскрыть...