  • В новом коттедже, очень импортный холодильник после НЕДЕЛИ БЕСПЕРЕБОЙНОЙ РАБОТЫ стал выбивать вводное УЗО. Гарантийный мастер, отключив в холодильнике провод заземления, после чего проблемы прекратились, заявил владельцам, что во всем виноваты параметры электросети - сопротивление провода заземления более 4 Ом, и потенциал между нулем и землей огромный - 4V, да и напряжение 222 V. Как объяснить хозяевам коттеджа, что параметры сети в пределах разумного, а виноват, скорее всего, сам холодильник?
  • я подозреваю что очень импортный холодильник имеет размер тоже немаленький
    теперь укажите ток утечки УЗО
    что еще подключено к этому узо
    -
    сопротивление заземления, гарантийный мастер замерить сам не сможет, для этого необходим очень дорогостоящий прибор
    напряжение в рамках нормы
    -
    лучше вам замерить сопротивление изоляции электродвигателя компрессора
    мегоомметром на напряжение не ниже 1000 Вольт
    сопротивление должно быть не менее 500 кОм
    (точно не помню)
    -
    в заключении
    опишите подробнее что еще подключено на узо
    какой ток сработки утечки узо
    объем холодильника, может он относится к стационарному оборудованию
    -
    а разность потенциала между нолем и землей он всегда должен быть
    потому как земля это кратчайший путь к трансформатору
    а ноль имеет множество подключений и контактов


















  • УЗО СРАБАТЫВАЕТ НЕЗАВИСИМО ОТ НАЛИЧИЯ НУЛЕВОГО ЗАЩИТНОГО ПРОВОДНИКА !
    А УЗО у Вас срабатывает потому, что происходит утечка на корпус или землю, т.е. где-то нулевые рабочий и защитный проводники соединились, либо повреждена изоляция кабеля. Желательно в очень новый ипмпортный коттедж устанавливать более 1 УЗО :smile3:, хотя бы выключаться будет не все подряд ;) Уставка тока утечки не должна превышать 30мА на группу розеток, на вводе - не более 100мА. Проверьте контактные соединения проводов - затяните потуже, лучше заизолируйте, исключите возможность контакта нулевых проводников. Перед сдачей объекта принято вообще-то (см. ПТЭЭП) проводить электроизмерения специализированной организацией на вявление в т.ч. и таких дефектов монтажа :smile3:
    отключив в холодильнике провод заземления, после чего проблемы прекратились
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    отключив в холодильнике провод заземления, после чего проблемы прекратились
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    :smile3::smile3:
  • Я не являюсь сильным спецыалистом вэтой области, но сталкиваться приходилось. Мое мнение:в срабатывании УЗО виновен холодильник,но при этом 4в межд унулем и землей--много.
    А доказать хозяевам,что система смонтирована согласно ПУЭ можно только пригласив технический аудит ( специализированые организации занимаются замерами сопротивлений,утечек тока и т.п.)