Странно срабатывает узо

  • Стоит ВД трехфазный на 16 А и ток утечки 30 мА. после него однофазные автоматы и нагрузка - лампы ДНаТ (а до них кабель 4 мм в земле). Обнаружили на одном ДНаТ замыкание фазы на корпус. Вопрос: при всех отключенных автоматах (1 фазных) и включенном ВД -срабатывет ВД, но !!!!! - при откинутом "нуле" - он не срабатывает. Почему? По...? ВД проверяли - исправный. Где утечка
  • В каком месте откинули ноль?
    Сколько полюсов у ВД?
    Система TN-S или TN-C-S? и скакого момента произходит деление PENа, на PE и N?
    Происходит ли присоединение нулевого (N) к корпусу ДНаТ, или всетаки как надо - к корпусу присоединен PE-проводник?


  • ВД срабатывает только при разности токов в фазном и нулевом проводнике. Естественно при отключенном нулевом проводнике он срабатывать не будет! Значит у вас утечка.
  • У Вас наверное замыкание нулевого проводника и земли. Но надо знать систему Вашего заземления.
  • Утечка через ноль. Это ваши электроприборы, отключите от розетки шнуры, потом пробуйте включать УЗО. Вот самые вероятные нагрузки с утечками по нулю: электрочайник, электробойлер, дроссель флюросентной лампы...
    В случае с лампой, отключить нулевой провод для теста.