  • У нас в щитке стоит пробка-автомат на 12 А. Если при включении перегорает лампочка, то её постоянно "выбивает". Как можно решить эту проблему?
  • Поставить на 16 А.
  • Как показывает практика, лампочка при включении перегорает вследствие термической деформации и последующего межвиткового замыкания накальной нити, при этом протекает ток, зачастую приближающийся по величине к току короткого замыкания (зависит от степени деформации). Прекрасно выбивает и АВ на 25 А. Не избавитесь.
  • Уважаемый Жак! Как показывает практика,чаще перегорает нить накала. А термическая деформация скорее исключение из правил,чем правило. Когда-то я поставил автоматы "Сессин" что-ли.
    Была аналогичная ситуация,после замены на ДЭК всё стало нормально. Да и сечение проводников в лампочке не настолько велико,чтобы обеспечить надёжное КЗ.
  • Не могли бы просветить "чайника" как эти устройства правильно называются и как выглядят.
  • Николай, проблема не в автоматах защиты, а в самой лампе. Попробуйте применять лампы других производителей. Что касается ДЭКов,то они не срабатывают потому что "тормознутые", а это не есть здорово. Если защита срабатывает, то возрадуйтесь этому- значит она исправно работает.
  • ДЭКи надо покупать только у дилеров, потому что можно легко нарваться на китайские ДЭКи. Что я и сделал по своей неосторожности, купив УЗО, которое оказалось электронным. Хотя и внешний вид и голограмма, всё как на настоящем. Но настоящие ДЭКи электронными не бывают.