рубли

Взял землю с арматуры - какие будут последствия

  • Сделал ремонт в ванной. Установили стиральную машину. Денег не хватило, чтобы вызвать граммотного электрика.Самостоятельно с распределительной коробки подвел фазу и ноль, а заземление взял с бетонной стены от арматуры. Как мне быть? По правилам мне надо было взять "Землю" с щитка, я по незнанию самостоятельно взял с арматуры. Какие будут последствия?
    Аскар
  • Если не хотите тянуть от щитка, поставьте просто на линию УЗО или Дифавтомат ( АВ+УЗО) 16А, 30мА, Например ABB DS941 /16A, 30mA.
  • все в порядке можете так и оставить
    но обязательно установите на эту группу узо