рубли

Как протянуть провод "по уму" от дома к бане?

  • планируюю прокопать траншею глубиной 0,5м и туда в металлопластиковой трубе протянуть кабель сечением 4мм кв. кто что подскажет? начитался что образуется конденсат в трубе как и что сделать? заранее благодарен за советы.
  • Копать!
    Но не на 0,5 а на 1,0-1,2м.Никакого конденсата (относительно постоянная температура).И используйте ПВХ трубу (чёрная) с тонкой стенкой, потому, что дешевле.
    Кабель используйте ВВГ. Сечение зависит от нагрузки и от длины кабеля.Несложно посчитать...
    Копать лучше при активном участии гастробайтеров! особенно зимой.


  • Проложите ВВГнг соответствующего сечения в канале из асбоцементной трубы, к примеру, 110 мм. Будет надежно, сухо и с конденсатом проблем не возникнет.
  • проложите свой кабель по воздуху.натяните трос, закрепите кабель,поставьте автомат,в бане - понижающий трансформатор на 12в.+узо на розетки.проблем не будет.
  • B 1992 году прокопали траншею длиной 80м , в глубину 50-60 см, до сих пор без проблем.Провод клали на песок, сверху по кирпичику вдоль. Не могу понять зачем советуют на 1-1.2м ???? Насчет гастарарб. Крепко подумайте. Если они не живут на соседнем участке, не дороже ли будет их привезти?
  • Изоляция разлагается под действием влаги, щелочей, солей.Процесс займет ещё некоторое кол-во времени.
    Процесс можно проконтролировать измерением сопротивления изоляции.
    Кабель необходимо защитить. Он должен находиться в трубе, и втрубе не должно возникнуть условий для появления конденсата.Отсюда вывод-копать! и конечно защитить трубу укладывая сверху кирпич.
    Копать! это полезно для здоровья


  • ок всё тперь логично и понятно
    но вот как проконтролировать измерением сопротивления изоляции??
    копать не стану, спину уже согнул на этом теперь, как подымаю тяжесть больше 20 кг так может сразу прихватить, так что спасибо всем резюмирую
    провод закладываю 4 мм кв. марки ПУНП 3*4 в трубу из металлопластика на глубину где то 1,2м сверху кирпичик положу и песочком засыплю все это.
    теперь вопрос не будет ли конденсат возникать на выходе трубы в доме и в бане?








    Изоляция разлагается под действием влаги, щелочей, солей.Процесс займет ещё некоторое кол-во времени.
    Процесс можно проконтролировать измерением сопротивления изоляции.
    Кабель необходимо защитить. Он должен находиться в трубе, и втрубе не должно возникнуть условий для появления конденсата.Отсюда вывод-копать! и конечно защитить трубу укладывая сверху кирпич.
    Копать! это полезно для здоровья
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Изоляция разлагается под действием влаги, щелочей, солей.Процесс займет ещё некоторое кол-во времени.
    Процесс можно проконтролировать измерением сопротивления изоляции.
    Кабель необходимо защитить. Он должен находиться в трубе, и втрубе не должно возникнуть условий для появления конденсата.Отсюда вывод-копать! и конечно защитить трубу укладывая сверху кирпич.
    Копать! это полезно для здоровья



    Нажмите, чтобы раскрыть...