Как правильно устанавливать УЗО - до автомата, или после

  • Уважаемые Господа! Пожалуйста ответьте:
    1. Оправдана ли установка УЗО в голове, после вводного автомата, или лучше ставить его на группу розеток, находящихся в ванной комнате
    2. Как правильно устанавливать УЗО - до автомата, или после?
    Заранее благодарю за ответ, с уважением Эдуард



  • оправдана если хотите дешево
    также при большой нагрузки будет много ложный сработок
    на вводе устанавливают обычно узо на ток сработки 0,3 А
    а на группу 0,03 и 0,01 А
    -
    узо устанавливается до автомата защиты группы, т.е. линия розеток, освещения, электроплита, кондиционер и т.п.




  • Если я правильно понимаю диф. авт. выкл-ль содержит в себе и защиту от тока КЗ и тока перегрузки, и УЗО. Если это так, тогда зачем устанавливать два автомата - один защитный, другой с УЗО. Не лучше ли вместо двух автоматов, установить один диф. автомат
    Заранее благодарю за ответ, с уважением Эдуард

  • лучше, конечно лучше
    в пуэ так и рекомендуется использовать узо совместно с прибором защиты
    -
    просто некоторые высококвалифицированные электрики считают, что не определишь в момент сработки в чем причина