Сечение кабеля

  • Для стиральной машины автомат проводили дополнительную проводку из щитка с установкой автомата. Нужно эту проводку завести на распределительную коробку, а дальше один конец на машинку стиральную 1250 Ватт, печь СВЧ, электроподжиг газовой плиты и телевизор 48 Ватт. Второй конец на морозилку и холодильник.
    Если возможно то каким сечением должен быть кабель на всех участках? (Щиток-коробка; коробка-розетки)
    Какой лучше кабель одножильный или многожильный?
    СПАСИБО ЗА СОВЕТ


  • Cечение кабеля стандарт - 2,5 квадр мм, некоторые люди прокладывают 4мм но это подороже. А у вас сложная ситуация: много оборудования, щасс прикинем: 1250+ 1000(СВЧ) + ?(плита - не много) + 48(телик) + 100(холодильник)=3298+? (т.е. чайник, зарядки, светильники и их кратковременная работа) = 3700 Вт --> сечение по справочнику 2.5 мм (). Рекомендую:до коробки протянуть 4 мм (3 жилы , одна для заземления, может быть и меньшего сечения одна - есть такой кабель) - для усиления и на будущее, а далее все по 2,5 мм. стиралку , особенно в ванной 100% заземлить. Кабель брать с двойной изоляцией.
  • Какой лучше кабель одножильный или многожильный?
  • Вам нужен кабель марки NYM 3*4,0 кв.мм, (многожильный)
  • Короткая память у людей,десяток лет назад вели проводку АПБПП и
    не слышали о нимах всяких. А проводка служит до сих пор. Не идите на поводу у лоббистов,используйте провод ПВС, ВВГ или ПУНП.
    Без большой разницы, но сэкономите и на качестве никак не отразится. Поверте незаинтересованному практику.

  • используйте провод сечением 2,5 кв.мм
    в принципе допустимо от одной распред.коробки запитать всю указанную нагрузку
    автомат защиты установите на 16 Ампер тип В
    -
    просто стационарную и мощную нагрузку рекомендуется, запитывать от отдельных линий и защит, меньше помех, проще обслуживание, точнее защита
    указанную нагрузку


  • не предусмотрел процесс наращивания нагрузки, а это бывает тем более на кухне (комбайны и т.д) 2,5мм - маловато. Переделывать так предусмотреть мин запас.
    используйте провод сечением 2,5 кв.мм
    в принципе допустимо от одной распред.коробки запитать всю указанную нагрузку
    автомат защиты установите на 16 Ампер тип В
    просто стационарную и мощную нагрузку рекомендуется, запитывать от отдельных линий и защит, меньше помех, проще обслуживание, точнее защита
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    используйте провод сечением 2,5 кв.мм
    в принципе допустимо от одной распред.коробки запитать всю указанную нагрузку
    автомат защиты установите на 16 Ампер тип В
    просто стационарную и мощную нагрузку рекомендуется, запитывать от отдельных линий и защит, меньше помех, проще обслуживание, точнее защита

    указанную нагрузку


    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Есть кабель марки NYM сечение 3 х 2,5 прокладывайте ко всем розеткам он вам идеально подойдёт! С уважением Рашит.