С какой стороны фаза у узо

  • господа, подскажите, купил Леграндовское УЗО, но на нём ни чёрточки про то с какой стороны фаза, с какой ноль, в бумажном вкладыше - то же не пишуть, как понять где что, на трёхфазных они ставят N на нейтрали, а тут хоть к гадалки иди
    заранее спасибо за ответ!

  • В принципе это неважно - УЗО штука симметричная. Так что выбирайте как вам удобно - либо слева, либо справа.
  • Очень важно правильно подключать УЗО. Так как в первую очередь отключается в низ фаза и только потом ноль. Это доли секунд, но они важны. На некоторыз УЗО указано куда подключать ноль, на некоторых есть рисунок, и на пальцах я не могу Вам объяснить правильно подключение в зависимости от рисунка. Так же в последнее время появились УЗО, в которых два контакат срабатывают одновременно.
    С уважением Жанн
  • спасибо за ответы, но получается, что так точно и не понятно куда-чаво
    вот это УЗО:

    [ссылка на изображение не работает]
    может так будет однозначный ответ, спасибо!




    ссылка на изображение не работает

  • На схеме, как раз и видно, что левые концы (где кнопка "ТЕСТ" по схеме) это фазные концы, а справа (если смотреть прямо на рисунок, нулевые концы. Очень надеюсь, что рабочий ток не 63А, так как для таких токов, УЗО с утечкой 30мА, просто, бесполезно
    С уважением Жанн
  • т.е. на стороне ТЕСТа фаза, а там где язычок "0" прально?
    общий будет не 63, а что-то около 40 в пределе, т.к. это ванная и там 2,5 кВт электроконвектор, 3 кВт водогрейка, 3 кВт турецкая баня в душевой + небольшой свет + 1 розетка, всё, кроме турецкой бани может работать одновременно, так пойдёт или избрать иную схему, если иную, то подскажите какую?
    спасибо!

    если можно еще вопросик, УЗО АВВ 3-х фазное стоит уже около 4-5 лет, в работе постоянно, тут с удивлением заметил, что если отключить одну фазу на ТЕСТ не срабатывает, при трёх фазах всё работает, соотв. вопрос это нормально или есть какой-то трабл?






  • да ещё, относительно УЗО в ванной, на самой кабине, точнее на её шнуре после вилки, стоит собственное УЗО на 30 мА - 16А
  • Тестирование производится подключение фазы через шунтирующий резистор, имметирющую утечку. Если фазы нет, то и утечки не будет
    Так и должно
    С уважением Жаннн

  • спасибо за ответ!
    т.е. получается, что если одна или две фазы из трёх у меня пропадают на вводе, то УЗО перестаёт работать? imho как-то некорректно это дело или ....?

  • А что тут некоректного?. УЗО то четырехполюсное. Ставьте на каждую фазу по УЗО. Или устанавливайте реле контроля фаз. Каждая снежинка падает на свое место
    С уважением Жанн
  • спасибо!
    мдя, наверное так и нужно будет делать на каждую фазу по УЗО, а то так фаза пропала куда-то случайно на столбе или у чубайса и получается осталси без защиты