рубли

Подключение автоматов

  • Подскажите пожалуйста есть ли разница на какой контакт автомата подключать провод со столба.
  • В смысле?
    Вводный автомат от ВЛ?
    Должен быть двухполюсным, если ввод однофазный.
    Подключать, желательно, к верхним клеммам, если прибор стандартный.
    Если есть сомнения - на автомате имеется его схема - подающие провода подключаются к неподвижным контактам.
    При этом надо учитывать, что двухполюсные автоматы бывают полные и неполные. На ввод надо ставить полный, т.к. в нем защита стоит на обоих полюсах, а в неполном только на фазном полюсе, а нулевой просто работает "прицепом".
    Различить, визуально двухполюсные приборы (2Р или 1P+N) - можно так же по схеме на корпусе автомата, на ней все видно.
    Замена двухполюсного прибора на два однополюсных - исключена и незаконна.







  • у меня Я так понимаю однополюсный автомат,после УЗО у меня стоит автомат. с УЗО на контакт 1 или контакт 2 подключать автомат или по барабану
  • Если после УЗО стоит 1Р автомат, то подключайте в него провод из гнезда УЗО с надписью Р или L
    а вообще сначала ставиться автомат а потом УЗО
  • Стоп, ты же говорил про автомат, при чем здесь узо?
    Что ставить в начале - автомат или узо, абсолютно безразлично, все зависит от задач, и схемы.
    На узо обозначены контакты. Линия идет по вертикали, как и у однополюсных приборов. Что на полюсе сверху, то же самой и снизу.
    На корпусе узо есть его схема с обозначением выводов.
    Правильная схема включения: вводный двухполюсный автомат(при однофазном вводе) - счетчик - узо на 100-300мА - автоматы(2P, 1P, 1P+N) и узо групп. Любая другая схема присоединения ввода, будет нарушением нормативных требований.





  • у меня стоит счетчик потом УЗО потом автоматы однополюсные, УЗО и автоматы стоят в одном боксе, с счетчика соединение идет на верхние контакты УЗО,а нижние контакты УЗО соеденены с нижними контактами автоматов и дальше с верхних контактов автоматов идет питание на квартиру. Правильно у меня или нет? прошу прощения за каламбур,но Я описываю вам на понятном МНЕ языке
  • В хороших АВ полярность подключения не влияет на срабатывание.
  • :smile3:
    Обговаривается производителем. Действительно, сейчас многие производители пишут, что их оборудование практически не зависит от расположения(лежа или стоя) и стороны подключения. Однако это в основном маркетинговый ход.
    А сверху или снизу, лежа или стоя - надо смотреть схему на корпусе, и соблюдать некоторые общепринятые нормы и правила - взводится прибор снизу в верх, слева на право, а входные провода подключаются преимущественно с верху, выход с низу(это описано в нормативной документации, вроде в ПУЭ).:smile3:

Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.