Уважаемые мастера, предложите техническое решение.
Постановка задачи такая.
В щитке на лестничной клетке на квартиру имеем общий рубильник, счетчик на 10-34А (1981 г. выпуска), три автомата (25 А на плиту, и по 16А на освещение и розетки), заземление - на корпусе щитка.
Плита: ЗВИ-503, номинальная мощность 9.6 kW, номинальный ток 43.6 А, подключена алюминиевыми проводами 4 кв.мм. (в рекомендации Руководства по подключению плиты - провода, типа ПВС, сечением от 4 до 6 кв.мм.).
От розетки плиты на кухне сделан отвод на розетку для всякой бытовой техники (кофеварка, чайник, тостер, ...).
Все это хозяйство (плита и техника) находятся на одном автомате 25 А.
Понятное дело, что иногда автомат срабатывает
Подскажите, как правильно согласовать параметры счетчика, автоматов и проводов в таких условиях, а также какая могла бы быть схема их подключения, при том что в щитке места для установки дополнительных автоматов нет?
На Ваш суд предлагается такой вариант(прошу строго не судить .
Поскольку норма потребления электроэнергии на квартиру сейчас 14kW, т.е. max 63 А, то меняем счетчик на новый (подскажите какой), который допускает ток 63 А?
Автомат 25 А в щитке меняем на 32 А (или можно 40 А?) и с него в квартиру делаем ввод 3х6 кв.мм (или 10?).
В квартире на этот ввод ставим два автомата: 25А (или 32 А?) только для плиты и 10А (или 16А?) для быттехники. Хочется разделить плиту и остальных кухонных потребителей.
Провода: на плиту ПВС 4 кв.мм (или 6 кв.мм?), на остальных - 2.5 кв.мм.
Или не мудрить, а поставить в щитке вместо 25А автомат на 32А(или 40?), от него до розетки плиты - провод 6 кв.мм, и от розетки плиты отвести на розетку быттехники?
Денис Николаевич
Если будете делать замену счетчика, то Вам придется получать новый Акт допуска в Ростехнадзоре: получить справку об увеличении мощности в Вашем ДЭЗе/ТСЖ , сделать проект, согл. его в Энергосбыте (там скажут какой счетчик надо), Ростехнадзоре, и т.д. по порядку. Результат и качество будет Выше среднего. Обойдется это удовольствие Вам в среднем по Москве в 1000-1500 USD.
Если хотите сами - пожалуйста, но результат, как правило, в таких случаях ниже удовлетворительного...
В кратце:
Вам нужен счетчик примерно такой Меркурий 201.2 220В, 5(50)А
Вводной АВДТ например ИЭК АД12 50А, 100мА, (устанавливается после счетчика в этажном щите)
АВ плиты 32-40 А
2 АВДТ 16А, 30мА на кухне
1 АВДТ 16А, 30мА на ванную
отдельно 1 АВДТ 16А 30мА на стир. машину
по 1 АВДТ 16А 30мА на каждую комнату (розетки)
для остальных приборов типа посудомоечная машина, тепл. пол и т.д. ставиться по 1 АВДТ 16А 30мА
1-3 АВ 10А освещение
АВ можно брать такие ABB S201
АВДТ можно брать такие ABB DS941
Все это хозяйство устанавливается в квартирный щиток.
Провода только 3х жильные!
ввод 3*10,0 кв. мм
на плиту 3*6,0 кв. мм
на все остальное по 3*2,5 кв. мм и 3*1,5 кв. мм (только освещение)
Более подробно только в проекте, разумеется за деньги...
Spy
Это присоединительный провод, а не линейный.
Т.е. от плиты до розетки.
Вот она русская беспечность...:(
Пойти в энергосбыт и узнать вашу разрешенную мощность разбора.
Это где вы такое вычитали?
Мощность порядка 13квт, и то в домах недавней постройки, и при условии, что такая мощность записана в паспорте на квартиру(под этим подразумевается, что подстанция, ввод и стояк рассчитаны на отбор вашей квартирой такой мощности).
Это с какого такого перепуга?
Вы посмотрите назначение провода ПВС - он для подвижной прокладки предназначен. Т.е. для присоединения передвижной техники - удлинители, дрели, пылесосы, чайники, етс...
Вам нужен либо трехжильный провод типа ПУНП, ВВГ, NYM(в порядке возрастания цены) или одножильный ПВ.
А ты не пробовал посмотреть какое сечение имеют присоединительные шнуры у бытовой техники, токи бытовых электрических розеткок(на них ведь не от малого ума написаны номиналы), потом посчитать токи срабатывания(КЗ и перегрузка) автомата ампер на 25, и представить последствия твоих художеств?
Что тебе надо:
1. Сходить в энерго и узнать разрешенную мощность для своей квартиры.
2. Узнав значение разрешенной тебе мощности, начинать рисовать, а не перечислять по пунктам, новую схему. Лучше, если это будет официальный проект.
И нечего мудрить, посмотри статистку - более половины пожаров происходят из-за неисправностей электропроводки. Неисправность в этом контексте не обозначает только старость схемы, сюда так же входят и неквалифицированные самодеятельные изыски граждан и "пьяных электриков".
А вот и статистика: mchs.gov.ru/article.html?id=15042
Ты тоже хочешь оказаться в ней?
рекомендации Руководства по подключению плиты - провода, типа ПВС, сечением от 4 до 6 кв.мм.).
Нажмите, чтобы раскрыть...
рекомендации Руководства по подключению плиты - провода, типа ПВС, сечением от 4 до 6 кв.мм.).
Нажмите, чтобы раскрыть...
От розетки плиты на кухне сделан отвод на розетку для всякой бытовой техники (кофеварка, чайник, тостер, ...).
Нажмите, чтобы раскрыть...
От розетки плиты на кухне сделан отвод на розетку для всякой бытовой техники (кофеварка, чайник, тостер, ...).
Нажмите, чтобы раскрыть...
Подскажите, как правильно согласовать параметры счетчика, автоматов и проводов в таких условиях, а также какая могла бы быть схема их подключения, при том что в щитке места для установки дополнительных автоматов нет?
Нажмите, чтобы раскрыть...
Подскажите, как правильно согласовать параметры счетчика, автоматов и проводов в таких условиях, а также какая могла бы быть схема их подключения, при том что в щитке места для установки дополнительных автоматов нет?
Нажмите, чтобы раскрыть...
На Ваш суд предлагается такой вариант(прошу строго не судить .
Поскольку норма потребления электроэнергии на квартиру сейчас 14kW, т.е. max 63 А, то меняем счетчик на новый (подскажите какой), который допускает ток 63 А?
Нажмите, чтобы раскрыть...
На Ваш суд предлагается такой вариант(прошу строго не судить .
Поскольку норма потребления электроэнергии на квартиру сейчас 14kW, т.е. max 63 А, то меняем счетчик на новый (подскажите какой), который допускает ток 63 А?
Нажмите, чтобы раскрыть...
Автомат 25 А в щитке меняем на 32 А (или можно 40 А?)
Нажмите, чтобы раскрыть...
Автомат 25 А в щитке меняем на 32 А (или можно 40 А?)
Нажмите, чтобы раскрыть...
и с него в квартиру делаем ввод 3х6 кв.мм (или 10?).
Провода: на плиту ПВС 4 кв.мм (или 6 кв.мм?), на остальных - 2.5 кв.мм.
Нажмите, чтобы раскрыть...
и с него в квартиру делаем ввод 3х6 кв.мм (или 10?).
Провода: на плиту ПВС 4 кв.мм (или 6 кв.мм?), на остальных - 2.5 кв.мм.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Или не мудрить, а поставить в щитке вместо 25А автомат на 32А(или 40?), от него до розетки плиты - провод 6 кв.мм, и от розетки плиты отвести на розетку быттехники?
Нажмите, чтобы раскрыть...
Или не мудрить, а поставить в щитке вместо 25А автомат на 32А(или 40?), от него до розетки плиты - провод 6 кв.мм, и от розетки плиты отвести на розетку быттехники?