Сергей
ПУЭ 1.7.144. Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается.
но это размыто , а госте или снипе расписано более приземлённо, что розетки можно соединять шлейфом (последовательно) но защитные проводники нельзя соединять под один винт в розетке, а использовать специальные устройствы.
Гост И снип недавно читал но номер немогу найти. позжеНажмите, чтобы раскрыть...Сергей
ПУЭ 1.7.144. Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается.
но это размыто , а госте или снипе расписано более приземлённо, что розетки можно соединять шлейфом (последовательно) но защитные проводники нельзя соединять под один винт в розетке, а использовать специальные устройствы.
Гост И снип недавно читал но номер немогу найти. позжеНажмите, чтобы раскрыть...
-черного, коричневого, красного, фиолетового, серого, розового, белого,
оранжевого, бирюзового цвета - для обозначения фазного проводника.Нажмите, чтобы раскрыть...-черного, коричневого, красного, фиолетового, серого, розового, белого,
оранжевого, бирюзового цвета - для обозначения фазного проводника.Нажмите, чтобы раскрыть...
Прокладку самостоятельного защитного проводника следует выполнять, начиная от группового электрощита. Нулевой защитный проводник должен присоединяться к защитным контактам штепсельных розеток, осветительной аппаратуры и оборудования. При питании нескольких штепсельных розеток одной групповой линии ответвление защитного проводника к каждой штепсельной розетке должно выполняться в местах ответвления в распаечных коробках и в коробах для установки розеток одним из принятых способов (пайка, сварка, опрессовка специальные зажимы, клеммы и т.д.).
Последовательное включение в защитный проводник защитных контактов розеток недопускается. Присоединение к групповому щиту под общий контактный зажим нулевого рабочего и защитного проводников запрещается.Нажмите, чтобы раскрыть...Прокладку самостоятельного защитного проводника следует выполнять, начиная от группового электрощита. Нулевой защитный проводник должен присоединяться к защитным контактам штепсельных розеток, осветительной аппаратуры и оборудования. При питании нескольких штепсельных розеток одной групповой линии ответвление защитного проводника к каждой штепсельной розетке должно выполняться в местах ответвления в распаечных коробках и в коробах для установки розеток одним из принятых способов (пайка, сварка, опрессовка специальные зажимы, клеммы и т.д.).
Последовательное включение в защитный проводник защитных контактов розеток недопускается. Присоединение к групповому щиту под общий контактный зажим нулевого рабочего и защитного проводников запрещается.Нажмите, чтобы раскрыть...
или два БЕЛЫХ жолто-зеленый и т.д. и т.п. (с ж.з. все понятно но по остальным цветам нашы производители частенько холтурят)Нажмите, чтобы раскрыть...или два БЕЛЫХ жолто-зеленый и т.д. и т.п. (с ж.з. все понятно но по остальным цветам нашы производители частенько холтурят)Нажмите, чтобы раскрыть...
Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.
#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.